Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: трмы и Rs-485

  1. #1

    Question трмы и Rs-485

    Здравствуйте.
    Возник вопрос по обмену с ТРМами по RS-485. Имеется 6 ТРМ-201 (одна ветка) и три ТРМ-202 (вторая ветка). Кабеля по отдельности подведены и подключены на единый преобразователь АС-4. Обмен же идет успешно с 6 ТРМ-201 и с 1 ТРМ-202. Два других ТРМ-202 в сети не видны. Отключив один с ТРМ-202 (остается 2 ТРМ-202 на одной ветке), обмен идет только с ТРМ-201 (всемя).
    Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как ее решить.

    P.S. Есть предположение, что причина в сопротивлении,... но какое подобрать и как правильно включить и стоит ли?...

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    вы можете накидать топологию, по которой вы подключили приборы?
    у вас ветки расключены последовательно или также присутствует небольшая звезда?
    где у вас стоят согласующие сопротивления?

  3. #3

    По умолчанию

    202-202-202
    |
    AC4-PC
    |
    201-201-201-201-201-201

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    резисторы где стоят?
    есть у вас возможность поставить ас4 на конце одной из линий?

  5. #5

    По умолчанию

    возможность в принципе всегда существует, но потянет материальные затраты + монтажные работы. поэтому хотелось бы оставить все как есть.
    а дополнительных резисторов в линии связи нету.

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    попробуйте поставьте согласующие резисторы по сторонам трм201 и трм202. с ас4 резистор снимите.

  7. #7

    По умолчанию

    а схемку можно?

  8. #8

    По умолчанию

    а скорость какая и длина линии?

  9. #9

    По умолчанию

    9600
    к 6хтрм201 ~50 м
    к 3хтрм202 ~40 м

  10. #10

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя