Показано с 1 по 4 из 4

Тема: вопрос по плк 100-k-l

  1. #1

    По умолчанию вопрос по плк 100-k-l

    как на плк 100 инвертировать выходы?
    хочу подключить индикатор на 3 цифры динамический, в ном 10 входов, 7 сигнал положительный, а 2 надо прерывание на минус. индикатор цифр статический, не могу подключить, не хватает выходов( 7 х 3 = 21).
    подскажите схему, что нужно добавить, чтобы от сигнала плк прерывать минусовой провод?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    var:=NOT var1;

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    а что за индикатор? может тогда понятнее будет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    var:=NOT var1;
    спасибо! помогло.