Показано с 1 по 2 из 2

Тема: передача информации с панели оператора Tp177a на пк

  1. #1

    По умолчанию передача информации с панели оператора Tp177a на пк

    Как передать данные с панели управления TP177a на ПК в частности интересует построение графиков и таблиц температур за указанный период? Возможно ли хранение архивов данных в самой панели или на ПК? Возможна ли замена имеющейся панели оператора TP177a на аналогичную производства "ОВЕН"? Связана панель оператора с контроллером S7-300.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. График строится на панели и передать его на ПК в конфигуратор невозможно.
    ПК нужен только для конфигурирования панели, ну или опроса панели, как подчинненного Slave-устройства.
    Архив храниться на панели, параметры задаются при конфигурировании.
    Связь с ПЛК S7-300 возможна по RS485 по протоколу ModbusRTU.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru