Тема: ип320-мастер. хватит ли возможностей панели?

  1. #1

    По умолчанию ип320-мастер. хватит ли возможностей панели?

    задача: снимать данные с 28-и аналоговых датчиков, отображать значения этих датчиков и передавать в мастерскаду.

    оборудование: ип320 в режиме мастер сети 1 шт.,
    мв110-220.8ас - 1 шт., мва8 -4 шт., пк с демо-версией мастерскада.

    вопрос: хватит ли ресурсов ип320 для работы мастером в данной сети при условии, что пк может отключаться.

    какие недостатки в этой подборке? есть ли необходимость ставить плк в этот проект?

    я не программирую плк, моя задача подобрать оборудование, поэтому заранее прошу прощения за простые для кого-то вопросы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ничего не получится.
    у ип320 только один девайс.
    вам нужно устройство(плк), которое может быть опрошено мастер-скадой и сможет передавать данные на панель.

    или мастер-скада опрашивает мв и записывает данные в панель.
    так можно без плк. но зачем тогда панель?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от алекс111 Посмотреть сообщение
    я не программирую плк, моя задача подобрать оборудование, поэтому заранее прошу прощения за простые для кого-то вопросы.
    может лучше обратиться к тем инженерам, которые будет заниматься монтажом. чем ставить их перед фактом - типа купили то, что посоветовали на форуме....дерзайте
    каждый должен заниматься своим делом!

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pointer Посмотреть сообщение
    может лучше обратиться к тем инженерам, которые будет заниматься монтажом. чем ставить их перед фактом - типа купили то, что посоветовали на форуме....дерзайте
    каждый должен заниматься своим делом!
    Часто проектировщики и наладчики спрашивают мнение монтажников?
    Я даже могу предположить ответ монтажника: "Ставь ТРМ. Там все понятно".:-)

    А по поводу ответа.
    Такая система жить не может, т.к. в сети может быть только один мастер (ПК - лишний).
    Необходима установка ПЛК.

  5. #5

    По умолчанию

    Либо меня не поняли, либо я чего то не понимаю.
    ИП320 (Master) , на ПК Master SCADA (Slave), несколько модулей вввода.

    Можно же подключить модули ввода-вывода напрямую к панели ИП320 (без использования ПЛК), так почему нельзя до кучи подключить еще ПК с Master SCADA (в режиме Slave) ?

  6. #6

    По умолчанию

    Это лабораторный стенд в ВУЗе. Переменные с датчиков должны всегда отображаться на панели, а вот ПК с Master SCADA может быть иногда подключен для архивирования.
    Спецы в ВУЗе, которые будут заниматься монтажем, это студенты и аспиранты, т.ч. вопросов у них больше чем у меня.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ельцов андрей Посмотреть сообщение
    часто проектировщики и наладчики спрашивают мнение монтажников?
    .
    а разработчик от мнения менагера, должен "плясать"???

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс111 Посмотреть сообщение
    ИП320 (Master) , на ПК Master SCADA (Slave), несколько модулей вввода.
    разве ИП320 поддерживает макросы и может собрав данные с модулей отправить их на другой слейв?

    Конечно есть панельки подороже которые это могут. Если Алекс111 преподаватель, то я сочувствую его студентам.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    писал:

    мастер-скада опрашивает мв и записывает данные в панель.


    ресурсы панели здесь не причем.
    делайте на здоровье.

  10. #10
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс111 Посмотреть сообщение
    Это лабораторный стенд в ВУЗе. Переменные с датчиков должны всегда отображаться на панели, а вот ПК с Master SCADA может быть иногда подключен для архивирования.
    Спецы в ВУЗе, которые будут заниматься монтажем, это студенты и аспиранты, т.ч. вопросов у них больше чем у меня.
    Панель не сможет писать данные в Masterscada.
    ИП320 пишеть только по команде оператора.
    и опрашивает она только то что находится в данный момент на экране.
    Думаю будет не корректно, если в скаде будут отображаться только те переменные, которые сейчас находятся на экране панели.

    Описанный Вами "фокус" может пройти с СП270. Но это уже будет сопоставимо по цене с ИП320 + ПЛК100.