Показано с 1 по 2 из 2

Тема: овен пкп1 без трансформатора тока

  1. #1

    По умолчанию овен пкп1 без трансформатора тока

    ПЛИЗ подскажите !!!
    Уже подключил без трансформатора тока для движка с Iном. 0,7А и всё работает. Отключение запрограмировал на 1А. Можно так дальше оставить или трансформатор 5/5А необходимо включить для развязки напряжения ???
    plotny@vtomske.ru

  2. #2

    По умолчанию

    вообще-то трансформатор надо поставить. даже не 5/5, а нужен 20/5. информация по подбору трансформаторов есть в рэ (табл. 3.2)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •