    Уважаемые специалисты!
    Подскажите пожалуйста где можно узнать соответствие между логическими адресами входов/выходов ОВЕН ПЛК 110-60, указанными в PLC Configuration, и клеммами этого контроллера.
    Например, какой логический адрес соответствует клемме 8(DI1).
    Это конечно можно выяснить экспериментально, но реальный ПЛК я получу только через несколько дней.

  2. #2

    По умолчанию

    Это можно определить используя РЭ с сайта и CoDeSys.
    В PLC configuration они разбиты на группы:
    4 быстрых входа (по РЭ они первые)
    остальные медленные - один за одним 5,6,7,8,9... вот и все
    То же с выходами...

  3. #3

    По умолчанию

    уважаемый николаев андрей спасибо за ответ.