Показано с 1 по 7 из 7

Тема: не работает Pid регулятор

  1. #1

    По умолчанию не работает Pid регулятор

    Подскажите пожалуйста.
    Пишем программу в CoDeSys для управления нагревом тэнов.
    Используем МВА8, ПЛК100, СП-270Т.
    Для управления нагревом используем ПИД регулятор PID.
    Проблема такая.
    В начале написания ПИД работал нормально. После чего программу вообще не меняли, так как занялись панелью.
    Прошел день включаем программу и ПИД на выходе дает постоянно 0.
    Формат вводимых данных соответствует описанию Pid.
    Что может быть не так?

  2. #2

    По умолчанию

    что за библиотека? какой конкретно пид?
    какие коэффициенты?

  3. #3

    По умолчанию

    забыли нажать "старт"?

  4. #4

    По умолчанию

    Просто PID.
    Библиотека Util.lib

  5. #5

    По умолчанию

    вот снимок экрана с запущенной программой.
    все библиотеки загружены, никаких ошибок не выдает.
    на рисунке в пид под именем а3 почему то не идет время, хотя в блинк оно идет.
    что это может быть?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg pid.JPG (140.2 Кб, Просмотров: 113)

  6. #6

    По умолчанию

    как организован вызов программы нагрев? надо циклические прерывания.

  7. #7

    По умолчанию

    Tn не может быть равным 0.
    возникнет ошибка деления на 0.
    выключение и составляющей - большое значение Tn.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •