Показано с 1 по 9 из 9

Тема: трм 151-06 + дтс 035 50п а3

  1. #1

    По умолчанию трм 151-06 + дтс 035 50п а3

    добрый день! трабл такой - температура время от времени скачет, допустим показывает реальную температуру, но могут быть скачки от 30 по с до 50, 100, 200. в чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    может кто подскажет как правильно подключать этот датчик к прибору дтс 035 50п а3 ???? у датчика три выхода, два выхода ближе к друг другу и один чуть дальше этих двух. подключаю один провод к одному из этих двух, второй провод к тому выходу датчика, который чуть дальше, тех двух))))

  3. #3

    По умолчанию

    замерьте сопротивление между каждой парой проводов. между двумя из них будет 0. эти провода надо подключать к входам трм151, обозначенным на рисунке как закороченные (клеммы 9 и 10). третий - оставшуюся свободной (клемма 11).<!-- / message --><!-- sig -->Тем-ра может скакать из-за помех. Провод соединения Прибор-датчик должен быть экранированный, 3-х жильный, жилы одного сечения.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо большое за оперативный ответ... между 9 и 10 оставлять перемычку?

  5. #5

    По умолчанию

    вы подключаете провода на эти клеммы, между которыми сопротивление 0.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    а зачем на датчике, два выхода между которыми сопротивление 0? извините я непонимаю, чтобы сигнал лучше принимать трм - мом?
    Последний раз редактировалось Ermak; 29.10.2010 в 06:00.

  7. #7

    По умолчанию

    Схема соединения такова :
    [/IMG]
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    два провода на контакты 9 и 10, чтобы высчитать сопротилвение?

  9. #9

    По умолчанию

    Схемы включения термосопротивления в измерительную цепь
    • 2-х проводная схема используется там, где не требуется высокой точности, так как сопротивление присоединительных проводов суммируется с измеренным сопротивлением, что приводит к появлению дополнительной погрешности
    • 3-х проводная схема обеспечивает значительно более точные измерения, т.к. появляется возможность измерить сопротивление подводящих проводов и вычесть его из суммарного измеренного сопротивления
    • 4-х проводная схема - наиболее точная схема, обеспечивает полное исключение влияния подводящих проводов