Показано с 1 по 4 из 4

Тема: сми1 не могу нормально прочитать дискретные входы.

  1. #1

    Angry сми1 не могу нормально прочитать дискретные входы.

    Пытаюсь читать дискретные входы с СМИ1. Мастер - ПЛК63, Протокол Modbus RTU. Вот процедура опроса регистра 40:

    Работает, но с огромной задержкой, то есть ощущение что постоянно прет ошибка и иногда проходит нормальная посылка. Чтение регистров ввода той же процедурой происходит отлично, без всяких задержек и багов. В чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    присылайте программу и подробное описание на plc@owen.ru - будем посмотреть.

  3. #3

    По умолчанию

    Собственно программа вся в посте, поражает, что при запросе от слейва одного регистра, ByteCnt вертится до 16 байт, то есть СМИ шлет вместо 2-х байт 16, почемуууу???

    Вечером программу вышлю, все дома.

  4. #4

    По умолчанию

    все получилось, но скорость по совету из техподдержки пришлось сделать 115200 и запись в регистры производить с помощью команды 0х06 по одному (по другому не вышло) писать командой 0х10 не вышло, даже по одному.