Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ТРМ202+МВА8+радиомодем

  1. #1

    По умолчанию ТРМ202+МВА8+радиомодем

    У меня такая ситуация: данные с МВА и ТРМ через радиомодем (Невод-5) передаются в скаду. Передаются очень нестабильно, через раз, а то и через десять. Связь между модемами нормальная. Потому у меня есть подозрения, что все дело в особенностях протокола овен и настройках модема.
    Настройки модема примерно такие:
    - Выход в эфир - по спецсимволу (СR или #13)
    - сигнал RTS игнорируется
    - задержка выхода в эфир - 0 мс
    - параметры порта стандартные (9600/четность none/1 стоп-бит)
    Может, подскажете, в чем дело?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Какой программой для опроса Вы пользуетесь?

  3. #3

    По умолчанию

    пробовал ОРМ 1,2 и 2,04. В 1.2 высвечиваются либо прочерки вместо цифр, либо надпись "прибор отключен", в 2,04 иногда выдаются значения, но больше сообщение "ошибка обмена".
    Конфигураторы этих приборов считывают/записывают все параметры только после нескольких попыток.

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Партизан Посмотреть сообщение
    пробовал ОРМ 1,2 и 2,04. В 1.2 высвечиваются либо прочерки вместо цифр, либо надпись "прибор отключен", в 2,04 иногда выдаются значения, но больше сообщение "ошибка обмена".
    Конфигураторы этих приборов считывают/записывают все параметры только после нескольких попыток.
    Тогда в Вашем случае нет ничего удивительного. Модемы все равно вносят задержку при передаче данных. В наших SCADA-системах такая задержка не предусмотрена. Поэтому рекомендую Вам воспользоваться нашим ОРС-сервером и сторонней SCADA-системой. Например Master-SCADA, она на 32 точки бесплатная.
    В нашем ОРС-сервере есть возможность устанавливать дополнительные задержки. Так у Вас все должно получиться.

  5. #5

    По умолчанию

    Установил МастерСкаду, ОРС новой версии. МВА читает, все нормально. С ТРМ202 все хуже. У меня версия 02.0025. Упорно не хочет считывать входы. (В ОРС последняя версия - 0024)

  6. #6

    По умолчанию

    И еще... Уважаемые разработчики, крик души: улучшать продукцию надо, выпускать новые модификации.. Но выпускайте и все ПО одновременно, а не месяц спустя. И сделайте на сайте нормальные ссылки. Неудобно каждый раз вас беспокоить по и-мейлу чтобы скачать ОРС, конфигураторы и т.п.

  7. #7

    По умолчанию

    OPC настроенный на 02.0024 должен нормально читать и 25 прошивку. Дело, скорее всего все-таки в таймаутах, возможно надо поиграть с параметром rsdl на приборе (задержка ответа)

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, Илья. Вместе мы его победили.