Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Modbus(Slave)

  1. #1

    По умолчанию Modbus(Slave)

    После добавления modbus(slave) по debug rs232
    перед соединением с контроллеров выскакивает предупрежедение: "#2002: 2000. 2. 2 21:4:18# 6 Module not Initialized Error! Device Id=200 not initia +-".

    что это значит? поясните пожалуйста.

    p.s. никак не могу связать панель СП270 с контроллером. Может ли это являться причиной?

  2. #2

    По умолчанию

    1. проверьте кабель - вам нужен кабель кс2.
    2. после того, как вы вставили кабель кс2 - перезагрузите прибор.

  3. #3

    По умолчанию было аналогичное вроде победил

    Прочти уверен твой случай:
    http://owen.ru/forum/showthread.php?...ight=%D1%CF270
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •