Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: проблема с сетью из ас-3

  1. #1
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию проблема с сетью из ас-3

    посталена задача : 16 теплосчётчиков с выходом Rs-232, объеденить в сеть для передачи данных в компьютер. использовали для этого ас-3. включая то что на компе. итого 17. скада установлена от производителя теплосчетчиков. получается следующая картина. скада видит счётчики с 1 по 11. последние 4 не видит. если подключатся с конца линии видит с 16 по 5. первых четырёх не видит. подскажите в чём может быть проблема. с концевыми резисторами то же пробовали по всякому. не помогает.

  2. #2

    По умолчанию

    была аналогичная ситуация: использовали ас-3 для теплосчетчиков с выходами Rs232 (взлет тсрв-010, стд втдг) и ас-4 со стороны компьютера. при объединении их в сеть со счетчиком с "настоящим Rs484" (взлет-эм), последний переставал отвечать на запросы компьютера. подключение осциллографа помогло обнаружить большую просадку ответа от взлет-эм при подключении к линии уже трех(!!!) ас-3 "овен" и с резисторами и без. тот же эксперимент с преобразователями моха увенчался успехом. остановились на варианте раздельной линии Rs485 для приборов с ас-3 и для "настоящих" выходов Rs485.

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    посталена задача : 16 теплосчётчиков с выходом Rs-232, объеденить в сеть для передачи данных в компьютер. использовали для этого ас-3. включая то что на компе. итого 17. скада установлена от производителя теплосчетчиков. получается следующая картина. скада видит счётчики с 1 по 11. последние 4 не видит. если подключатся с конца линии видит с 16 по 5. первых четырёх не видит. подскажите в чём может быть проблема. с концевыми резисторами то же пробовали по всякому. не помогает.
    Как написал Alex_48, у Вас на лицо недостаточная мощность передатчика. В таком случае согласующие резисторы не помогут, т.к. сопротивление при этом становится еще меньше.

    Уточните пожалуйста какой именно преобразователь АС3 или АС3-М?

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    спасибо. выход нашли разбив на 2 линии по 8 приборов. ну соответсвено два ас-4 на выходе

  5. #5

    По умолчанию

    у меня адаптеры были ас3-м-220 б08-009193 2008г.в (неисправный с зав.№ 10009081002231320 валяется в столе, остальные приобретались одновременно с ним, пока эксплуатируются)

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
    у меня адаптеры были ас3-м-220 б08-009193 2008г.в (неисправный с зав.№ 10009081002231320 валяется в столе, остальные приобретались одновременно с ним, пока эксплуатируются)
    А под неисправным Вы подразумеваете именно тот, который не вытянул достаточное количество приборов? А остальные потянули?

  7. #7

    По умолчанию

    "неисправный" -- это тот, который со временем перестал на связь выходить , а "не тянут" не сами адаптеры "ас3", а передатчики приборов других производителей не могут "прокачать" низкое входное сопротивление "ас3", особенно, когда их несколько штук параллельно включено. с адаптерами "моха а53" все работало без проблем.

    и еще (может, и с этим связано): на клеммах "а" - "б" у адаптеров "ас3" и "ас4" присутствует постоянная состаляющая 4-5в, а у "моха" она 2-2,5в, может, передатчикам меньшее напряжение легче модулировать?

  8. #8

    По умолчанию

    простите за глупый вопрос - в вы отключили терминаторы на ас3, ас4

  9. #9

    По умолчанию

    да, конечно, терминаторы отключали. мало того, наоборот, связи со счетчиком "взлет_эм" удавалось добиться, включив постоянное сопротивление 100 ом последовательно с каждым ас3, имитируя длинную линию связи. но проще оказалось оставить одну линию для четырех ас3, другую для остальных приборов +два ас4 со стороны компа.
    Ps сейчас встал вопрос о мониторинге текущих показаний счетчиков, но "разношерстные" приборы используют разное пограммное обеспечение, которое не уживается на одном сом-порту. если нашему программисту не удастся создать общую оболочку с поочередным опросом каждого счетчика, придется ставить дополнительные ас4, "родные" орс-серверы (каждый на свой сом-порт) и тянуть к каждому прибору свою линию связи... тогда и вопрос о параллельном включении ас3 отпадет сам собой

  10. #10

    По умолчанию

    странно все это.
    лично опрашивал и опрашиваю взлеты через ас-3м. и в промэксплуатации на длинной линии и в тестовой на столе - проблем не было.
    да и тяжело их получить, если всего драйверов Rs-485, если исключить аналоги, выпускается в мире 3 или 4.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •