Показано с 1 по 8 из 8

Тема: трм 138 измерение токов

  1. #1

    По умолчанию трм 138 измерение токов

    салют! помогите пожалуйста, кто сталкивался! необходимо измерять ток от 0 до 150 ма. как правильно рассчитать токовый делитель для подключения в качестве датчика от 0 до 20 ма? нужно ли учитывать внутреннее сопротивление трм 138? пробовал следующий вариант (см. схемку), трм выдает показания 10, при реальном токе 20 ма. верхний предел установлен 150.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	схема.JPG 
Просмотров:	224 
Размер:	16.8 Кб 
ID:	2960  

  2. #2

    По умолчанию

    ваш рисунок эквивалентен одному резистору на 12,97 ом. если установлен тип датчика "0..20ма", нижний предел 0, верхний предел 154.2, показания должны быть похожи на правду.

    если будете менять 2 резистора на один:
    фактически вход измеряет напряжение от 0 до 2 вольт. резистор подбирать по закону ома с учетом того, что при максимальном токе напряжение на клеммах должно быть 2 в или чуть ниже.
    верхний предел = 2 / R.
    внутреннее сопротивление трм138 можно не учитывать. точность показаний будет напрямую зависеть от точности резистора.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо! попробую, но хотелось бы уточнить, откуда данные про 2 в? и в паспорте почему-то данный датчик (0-20 ма) должен быть подключен обязательно с шунтирующим резистором -100 ом, а судя по вашим данным резистор можно выбирать любой, но при этом менять верхний предел, исходя из формулы 2/r, правильно ли я вас понял?

  4. #4

    По умолчанию

    данные про 2 в исходя из закона ома при R=100, I=0.020.
    мое мнение - резистор менять можно в разумных пределах. при сильном увеличении R заметно усилится влияние внутреннего сопротивления трм (а его точное значение неизвестно).
    строго говоря, в данном режиме трм - не амперметр, а измеритель унифицированного токового сигнала. возможность измерения тока является побочным эффектом =)

  5. #5

    По умолчанию

    сегодня попробовали подключить с резисторами 13.6 ом и 100 ом соответственно на пределе 150, показания трм практически совпадают с показаниями амперметра, будем работать дальше. возник ещё вопрос, а если необходимо измерять ток максимальное значение которого попадает в диапазон от 0-20 ма или от 0-5 ма, как быть в этом случае, ведь напрямую подключать трм нельзя? как вы думаете станислав? благодарю за совет!

  6. #6

    По умолчанию

    на сколько я понимаю, для вас не имеет значения что будет фактически измерять прибор напряжение или ток. если вы подключите резистор 13,6ом и через него будет протекать ток 150ма, то на резисторе будет падать 2,040в. т.е. если уменьшить номинал резистора в двое (можно просто в параллель поставить два резистора по 13,6 ом), то на нем будет падать 1,020в, а это уже входит в диапазон измерения прибора 0...1в.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    на сколько я понимаю, для вас не имеет значения что будет фактически измерять прибор напряжение или ток..
    в принципе да, важно, чтобы трм показывал реальный ток в цепи и мог передавать данные значения на компьютер в режиме реального времени для последующей обработки.

  8. #8

    По умолчанию

    а это решается настройкой верхней и нижней границ измерения (нижн.=0, верх.=150).
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •