Тема: загрузка проекта в панель сп270

  1. #1

    По умолчанию загрузка проекта в панель сп270

    при попытке загрузки проекта в панель сп270 выдается сообщение нет ни одного свободного порта.. на панели переодически появляется сообщение: "Потеря связи... порт PLC Адрес №1"
    для связи с ПК использую USB to Serial Port Converter.
    протокол Modbus RTU (Панель мастер). настройки стандартные.

  2. #2

    По умолчанию

    порт загрузки - Download. Проверьте кабель: наш КС4 (2-3,3-2,5-5,7-7)
    Если панель в момент загрузки пищит - значит со стороны ПК данные блокирует: антивирус или брэндмауэр (фаервол).