Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Modbus команды ИП320

  1. #1

    Question Modbus команды ИП320

    Какие команды записи и чтения регистров поддерживают панели ИП320 и СМИ1 в режиме slave? Modbus RTU.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 23.10.2010 в 14:06.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    ИП320 поддерживает команды: 10h, 06h и 05h для регистров типа dword(float), word и bit (coil) соответственно.
    СМИ1 поддерживает команду 06h и 10h.

  3. #3

    По умолчанию

    Пытаюсь записать в ИП320 командой 10h несколько регистров из ПЛК63, ничего не выходит. Процедура записи аналогична обмену с МДВВ. С МДВВ все нормально работает. В чем может быть проблема? Причем иногда значения на панели появляются, то есть какая-то посылка иногда проходит. Понять что-либо из отладчика не могу, процедура записи ведет себя также как и с МДВВ, то есть иногда вылезает таймаут, иногда нет ошибки и встает комплит.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 25.10.2010 в 01:10.

  4. #4

    По умолчанию

    1) какой интерфейс, если Rs232. то распайка кабеляили его название(для овен)?
    2) проверьте адреса регистров, количество - на панели и в плк.
    3) если используйте Rs485, рекомендую прослушать линию связи через преобразователь интерфейсов.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    использую 485-й. может быть есть у кого пример работы плк63 мастер со слейвом ип320? буду премного благодарен.

    все, уже не надо. достаточно было воткнуть задержку перед посылкой в панель, вот такого типа:
    For Delay:= 0 To 1000 Do (*задержка перед посылкой в ип320*)
    Work_ident:=3;
    End_for
    дальше все заработало. чудеса. надо будет иметь в виду на будущее.
    Последний раз редактировалось Алексей Дмитриев; 25.10.2010 в 20:35.