Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Indel4 и ПЛК63

  1. #1

    По умолчанию Indel4 и ПЛК63

    Нужно считывать с ПЛК63 даные и отображать их в индел.
    Есть ПЛК63 подключен по 485 к АС4(Овен) который в свою очередь подключен к ПК. Пробовал через встроеный драйвер Индела и через OPC Сервер(Ваш) визуализации не добился. Проснифил обмен, опрашивал 1бит)
    Запрос:22.10.2010 14:43:18.64464 (+0.9844 seconds)

    10 01 01 4C 00 08 FE A6 ...L..þ¦

    Ответ:22.10.2010 14:43:18.66064 (+0.0156 seconds)

    10 81 02 91 94 ..‘”

    Запрос:22.10.2010 14:43:19.64464 (+0.9844 seconds)

    10 01 01 4C 00 08 FE A6 ...L..þ¦

    Ответ:22.10.2010 14:43:19.66064 (+0.0156 seconds)

    10 81 02 91 94 ..‘”

    Запрос:22.10.2010 14:43:20.64464 (+0.9844 seconds)

    10 01 01 4C 00 08 FE A6 ...L..þ¦

    Ответ:22.10.2010 14:43:20.64464 (+0.0000 seconds)

    10 81 02 91 94

    что за код ф-ции 0х81? И почему не удалось установить нормальній обмен?

  2. #2

    По умолчанию

    Потому, что Вы пытаетесь обратится по несуществующему адресу.

    02 ILLEGAL DATA ADDRESS The data address received in the query
    is not an allowable address for the
    slave.

    А откуда взялось 0х81? - Из протокола ModBus - это признак ошибки.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Потому, что Вы пытаетесь обратится по несуществующему адресу.

    02 ILLEGAL DATA ADDRESS The data address received in the query
    is not an allowable address for the
    slave.

    А откуда взялось 0х81? - Из протокола ModBus - это признак ошибки.
    методом тыка проблему решил, судя со всего просто не поддерживается финкция 0х01(Coil Status) изменил на 0х03(Word Holding Registr) и установил младшее слово впереди - все заработало.