А из службы поддержки OWEN никто не моделировал ситуацию (собственно всё моделирование - это запуск приаттаченного проекта и сравнение разницы времени при старте и через 1-2 минуты)? Подтверждается ли аналогичная проблема? И если подтверждается, будут ли исправления? Или ничего не подтверждается, а у меня какая-то железнячная проблема?
Или это вообще не проблема, а я просто неверно толкую смысл структуры SysTime?
Вкратце: текущая проблема: время работы контроллера течёт со скоростью, отличной от скорости течения календарного времени.
Последний раз редактировалось Elka; 01.11.2010 в 15:26.
Причина: Орфография
-
-
здравствуйте. проблема в том что оба метода получения времени работают от разных процессоров плк. процессоры между собой не синхронизированы, поэтому идет разбег во времени.
пользуйтесь одним из методов. я бы рекомендовал отталкиваться от часов реального времени.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума