Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 22 из 22

Тема: Архивы в MasterScada

  1. #21
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Архив MasterSCADA считать нельзя.

    Для этих целей нужно использовать сетевые версии MasterSCADA.
    По теме. Подскажите а корректировать архив.... удалить несколько не информативных значений нельзя?
    Если нет...MS4 имеется параметр запись не достоверных значений вкл/выкл....удобно особенно на этапе отладки тренд не засоряется нулевыми значениями. Что то такое можно реализовать в МS3?
    Пока пользуюсь макросом ST который при старте скады подставляет значение максимально приближенное к рабочему диапазону.....но корректируя начальную точку при старте вместо 25 поставил 250...и все данные улетели в базу))...может есть что то для чистки базы или второе решение. В принципе устроило бы запрет в базу записи нуля... в моем случае это и есть недостоверное значение
    ...Веселись юноша в юности своей...

  2. #22

    По умолчанию

    Корректировать архив можно только если архивация идет в СУБД - средствами самой СУБД.
    Временно отключить архивацию нельзя.
    Спасибо.