Тема: некорректные показания Tc

  1. #1

    По умолчанию некорректные показания Tc

    всем добрый день! возникла проблема. показания температур с термопреобразователей сопротивления (2 датчика 100м, один 1000pt) на плк150 с прошивкой 2.12.4 ниже чем показания термометров, примерно на 10 градусов, и отличаются от показаний с прошивкой 2.10.9 примерно на туже величину. параметры Rtd модуля все по умолчанию, только изменен тип подключенного датчика. в чем могут быть проблемы?

  2. #2

    По умолчанию

    вероятно в стертой при перепрошивке калибровке.

  3. #3

    По умолчанию

    Если я все правильно понял при перепрошивке Вы отформатировали Flash.
    Необходимо воспользоваться программой калибровки на диске, шедшем в комплекте с ПЛК.

  4. #4

    По умолчанию

    да, спасибо разобрались. про калибровку информацию нашел. теперь ищу прецизионный резистор 5.1 ком. оказывается все не так просто.
    а вообще то такие данные должны записываться в паспорт контроллера или находиться на прилагаемом диске. или еще вариант: на сайте производителя, где его можно найти , допустим, по Mac адресу.

  5. #5

    По умолчанию

    кого? калибровочные коэффициенты?
    к сожалению это утопия, так как со временем эти данные меняются... причем для каждого прибора по разному - особенность цифровой аппаратуры.
    5,1ком получаются подключением магазина сопротивлений

  6. #6

    По умолчанию

    ну нету у нас магазина