Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: вопрос по конфигуратору модуля мв110-224.2а

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2010
    Адрес
    msk
    Сообщений
    27

    По умолчанию вопрос по конфигуратору модуля мв110-224.2а

    ситуация такая.
    в конфигуратор модуля, связь есть, всё считывается, в конфигураторе отображаются значения параметров.

    при этом, если я пытаюсь записать значения параметров, то почти во всех случаях вылезает ошибка: "индекс параметра превышает ограничитель индекса".
    изменить получается только элементы "протокол обмена" и "смещение десятичной точки" для обоих каналов.

    версия прибора: мв110-2а
    версия прошивки: 1.04

    положение перемычки разрешения записи ни на что не влияет.

    что это может быть, подскажите плс?

  2. #2

    По умолчанию

    какие именно параметры пробуете записать и какие значения в них пишете?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2010
    Адрес
    msk
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    какие именно параметры пробуете записать и какие значения в них пишете?
    Не получается изменить никакой из параметров в ветке "Сетевые параметры" (ни по отдельности, ни вместе), кроме протокола обмена, то же и в других ветках. При записи параметров в прибор появляется ошибка (см. скрин).


  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2010
    Адрес
    msk
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    версия проги-конфигуратора 1.1.0.33

  5. #5

    По умолчанию

    На Ваш e-mail выслал программу перепрошивки модуля.
    Скажите, пожалуйста, использовали ли модуль на объекте, или он только "на столе" тестировался?
    (если на объекте-перемычка защиты от помех должны быть установлена)

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.10.2010
    Адрес
    msk
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    за программу перепрошивки спасибо, прошивка новая залилась, версия 1.05, но ситуация не изменилась..(
    прибор тестировался пока только "на столе".

  7. #7

    По умолчанию

    тогда , к сожалению, только в сервисный центр

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    На Ваш e-mail выслал программу перепрошивки модуля.
    Скажите, пожалуйста, использовали ли модуль на объекте, или он только "на столе" тестировался?
    (если на объекте-перемычка защиты от помех должны быть установлена)
    такая же ситуация, не могли бы вы выслать программу прошивки на
    vr_izmaylov@mail.ru, попробую прошить

  9. #9

    По умолчанию

    Выслал на e-mail
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Не помогло, но настройки все скинулись, даже те которые не менялись. в связи с этим возник такой вопрос- можно ли отредактировать прошивку и установить требуемые значения, а затем прошить прибор с этими значениями. в частности необходимо вход1 - датчик ТХК вход2 - датчик 4-20мА с значением верхнего предела 5000. протокол обмена модбас-рту более ни чего изменять не надо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •