    Unhappy BrainChild+ му110-8и

    Помогите люди!!!
    Уже схожу с ума....
    Может кто-нить имеет опыт подключения приборов Овен к сенсорным панелям BrainChild? Я делал такое МУ110-8И -> BrainChild 401 S.
    Конструкция успешно работала больше года пока высококлассные работники не проломили сенсорную панель чем-то острым. Заменил также и МУ110-8И. Оказалось, что он был залит водой и сожжен. В панель залил рабочую программу из предыдущей панели, но.... Работают прекрасно 7 каналов, кроме последнего. Пробовал через конфигуратор МУ110 ставить не нулевое значение 8-го выхода для режима аварии- выход работает. в панели способы посылки данных в модуль для всех каналов идентичны. Не нашел больше места где можно задать подобный вопрос.

    Премного благодарен!!!
    Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 21.10.2010 в 09:55.