Показано с 1 по 5 из 5

Тема: BrainChild+ му110-8и

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Минеральные Воды
    Сообщений
    3

    Unhappy BrainChild+ му110-8и

    Помогите люди!!!
    Уже схожу с ума....
    Может кто-нить имеет опыт подключения приборов Овен к сенсорным панелям BrainChild? Я делал такое МУ110-8И -> BrainChild 401 S.
    Конструкция успешно работала больше года пока высококлассные работники не проломили сенсорную панель чем-то острым. Заменил также и МУ110-8И. Оказалось, что он был залит водой и сожжен. В панель залил рабочую программу из предыдущей панели, но.... Работают прекрасно 7 каналов, кроме последнего. Пробовал через конфигуратор МУ110 ставить не нулевое значение 8-го выхода для режима аварии- выход работает. в панели способы посылки данных в модуль для всех каналов идентичны. Не нашел больше места где можно задать подобный вопрос.

    Премного благодарен!!!
    Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 21.10.2010 в 09:55.

  2. #2

    По умолчанию

    насколько, я понял физически выход в порядке.
    по работе и обращению к выходу 8ой от других ничем не отличается.
    проверьте еще раз программу в панельке.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Минеральные Воды
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Писал программу для одного 8-го канала. Писал 1000 в регистр 400008
    и никак. Регистр 400008 в BrainChild обозначен как 2-words, так же как и для других каналов.

  4. #4

    По умолчанию

    С BrainChild не работал, 4000008 используется смещение?
    Регистр в модуле сам по себе 7ой.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.10.2010
    Адрес
    Минеральные Воды
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    да. регистр "00" в модуле имеет адрес "01" в панели.