Тема: MasterSCADA и ТРМ151-07

  1. #1

    Exclamation MasterSCADA и ТРМ151-07

    Доброго времени суток!
    Приобрели ТРМ151-07, установили драйверы, ОРС-сервер(преобразователь - АС4), но возникла проблема: программы "ОВЕН", идущие в комплекте, считывают и записывают данные с прибора нормально, MasterSCADA же прибор и сервер видит, но работает только параметр, сообщающий об активности сервера. Параметр read и прочие подобные не меняются при изменении состояния входов и выходов прибора.
    ОС: Windows 7 32bit
    Интерфейс: OWEN AC-4;
    ПО: MasterSCADA 3.2 demo

  2. #2

    По умолчанию

    Скорее всего проблема в настройках OPC сервера.
    В режиме исполнения, в MasterSCADA в свойствах OPC сервера ОВЕН, на закладке "Данные" посмотрите достоверность данных. В нормальном режиме работы поле должно быть пустым, у вас скорее всего будет 0x20.

    Проверьте правильность настройки OPC - адрес, скорость и т.д. Наличие галки "Автоматический преобразователь".
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

    По умолчанию

    А как его настроить правильно? Доекментация под Win7 имеет недопустимый формат и не читается, увы

  4. #4

    По умолчанию

    Документация на OPC не читается?
    Вообще настроить Овеновский OPC довольно просто. Поскольку MasterSCADA увидела у вас OPC и его переменные, значит как вставить прибор в OPC вы знаете. Как настроить остальные параметры я написал выше - нужно задать адрес прибора, скорость - такие же какие вы задали прибору ТРМ151 при конфигурировании. Бит данных - 8, четность - отсутствует.
    Ставите галку внизу окна "Автоматический преобразователь".
    Поскольку у вас AC4, то ошибкой может быть то что вы производите настройку не на тот COM порт, который имеет преобразователь. Имейте ввиду, если вы подключаете преобразователь к разным USB портам, то и номер COM порта тоже будет разный.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Семёныч Посмотреть сообщение
    ОС: Windows 7 32bit
    Что то не припомню чтобы инсат объявлял о поддержке SCADoй 7 windows

  6. #6

    По умолчанию

    Объявлял:
    http://insat.ru/products/faq_scada_o...sions/new_3_2/
    Но сейчас проблема с Owen OPC, а вот как он с Win7 дружит я не знаю. Пусть господа из ОВЕНа уточнят.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  7. #7

    По умолчанию

    проблема решена заданием 2-х стоп-битов вместо одного

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от владимир семёныч Посмотреть сообщение
    проблема решена заданием 2-х стоп-битов вместо одного
    заводское значение трм151 - 1 бит.
    значит вы изменили это значение при конфигурировании
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  9. #9
    Пользователь Аватар для Olex007
    Регистрация
    24.04.2008
    Адрес
    Запорожье
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    если вы подключаете преобразователь к разным Usb портам, то и номер Com порта тоже будет разный
    так то оно так, только трошечки нетак

    зайдите в диспетчер устройств и присвойте адаптеру нужный Com-порт. усё - тыкайте в разные дырки - винда его запомнила.

    кстати и с флэшками и переносными винтами то-же кино, только в управлении дисками букву присвойте.