Показано с 1 по 8 из 8

Тема: сми1+спектр433

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г. Рубцовск
    Сообщений
    20

    По умолчанию сми1+спектр433

    Прошу помочь, советом. Имеется удалённая насосная станция с которой необходимо контролировать 6 дискретных и 2 аналоговых сигнала.
    Будет ли работать такая схема? Насосная:МВА8-СМИ1(Мастер)-Спектр433<---->Операторская:Спектр433-МВУ8(УУРРРРРР), или в операторскую тоже СМИ1 добавлять придётся? СМИ1 планируется использовать только как мастера сети без индикации и изменения параметров. Индикация будет выведена на отдельную панель. Заранее, Благодарю!

  2. #2

    По умолчанию

    здравствуйте.
    из задачи не ясно, зачем в схеме мву, и про мастера сети тоже (хотите с панели дискретных входовх управлять выходами мву8) опишите задачу подробно.
    1) что делать?
    2) кто опрашивает информацию с мва8?
    3) какое расстояние между насосной и операторской?
    4) что за другая панель, к чему она подключена?
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г. Рубцовск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    здравствуйте. сигналы от оборудования планируется подавать на входы модуля аналогового ввода мва8, с помощью панели сми1 опрашивать мва8 и посредством модемного соединения управлять выходами мву8 с выводом индикации на щит сигнализации (светодиодные ндикаторы, звонок, миллиамперметры).вот такая, вроде бы простая система.
    расстояние до насосной 1,5км. но так как она постоянно перемещается, кабельное соединение, неочень удобно.

  4. #4

    По умолчанию

    понял.
    Учтите, СМИ1 может показывать значения только 4 параметров.
    16 - может записывать (не хватает - воспользуйтесь, например ИП320).
    Что значит управлять МВУ8:
    Если оператор через СМИ1 включает выходные элементы МВУ8, то ДА.
    Если необходимо возложить на СМИ1 логику,т.е значение с МВА8 не соответствует заданному - включить сирену(выход МВУ), то НЕТ (для этого нужен ПЛК).

    Схема RS-485: СМИ1(Master)-МВА8(Slave)-радиоканал-МВУ8(Slave) т.к СМИ1 мастер только по одному порту.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 20.10.2010 в 17:03.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г. Рубцовск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    сми1 планируется использовать только как мастера сети без индикации и изменения параметров. я расчитывал, что можно будет осуществить простую логику: т.е. назначить 6 входов мва8 как дискретные и 2 входа аналоговых - а в мву8 соответственно назначить модули вывода. или так сделать не получится?

  6. #6

    По умолчанию

    нет. вам нужен плк150.
    схема: плк150-радиоканал-мву8.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    16.03.2009
    Адрес
    г. Рубцовск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Большое Спасибо! А этот пример из каталога работать будет? http://www.owen.ru/uploads/smi1_pr1.gif Ведь по сути, мы и хотели его реализовать, используя радиомодемы как удлинитель RS-485. (Не судите сторго, опыта маловато, а разобраться хочется.)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrYF Посмотреть сообщение
    Большое Спасибо! А этот пример из каталога работать будет? http://www.owen.ru/uploads/smi1_pr1.gif Ведь по сути, мы и хотели его реализовать, используя радиомодемы как удлинитель RS-485. (Не судите сторго, опыта маловато, а разобраться хочется.)
    Обращайтесь Именно такую схему я вам и описал. Только задания на МВУ8 производить будет оператор, основываясь на показаниях МВА8 итд.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •