MAM->ПЛК->Lectus OPC
Здравствуйте!
Объект: сейчас Плк 100 опрашивает регистры МАМ(http://tract-automatica.ru/?ref=38) по RS 485 затем при опросе через лектус по CSD генерирует их в области памяти modbus(slave). В PLC_Configuration вычитал что возможно использовать ПЛК как шлюз.
Вопрос: Как напрямую опрашивать регистры МАМ? что писать в конф ПЛК и лектусе?
-
Супер Модератор
1. Для Mam создаете в PLC Configuration ModBus Master.
2. Для OPC сервера создаете в PLC Configuration ModBus Slave.
2.5 В программе переприсваиваете переменным мастера значение переменных слэйва.
3. Настраиваете Lectus согласно п.2
Ну или просто используете CoDeSYs OPC
А еще можно меркурии на прямки подключать к ПЛК. Такой пример собираемся сделать - Меркурий счетчик зажимает для опытов...