Тема: MAM->ПЛК->Lectus OPC

  1. #1

    По умолчанию MAM->ПЛК->Lectus OPC

    Здравствуйте!
    Объект: сейчас Плк 100 опрашивает регистры МАМ(http://tract-automatica.ru/?ref=38) по RS 485 затем при опросе через лектус по CSD генерирует их в области памяти modbus(slave). В PLC_Configuration вычитал что возможно использовать ПЛК как шлюз.
    Вопрос: Как напрямую опрашивать регистры МАМ? что писать в конф ПЛК и лектусе?

  2. #2

    По умолчанию

    1. Для Mam создаете в PLC Configuration ModBus Master.
    2. Для OPC сервера создаете в PLC Configuration ModBus Slave.
    2.5 В программе переприсваиваете переменным мастера значение переменных слэйва.
    3. Настраиваете Lectus согласно п.2

    Ну или просто используете CoDeSYs OPC

    А еще можно меркурии на прямки подключать к ПЛК. Такой пример собираемся сделать - Меркурий счетчик зажимает для опытов...