Показано с 1 по 7 из 7

Тема: замена плк Idec на плк овен 100

  1. #1

    По умолчанию замена плк Idec на плк овен 100

    здравствуйте.
    в системе управления сдох плк фирмы Idec Fl1d.
    хочу заменить его на плк овен.
    на дискретные входа Fl1d подается переменное напряжение 24в (т.к. этот плк допускает Input Ac/dc).можно ли на входа плк100 например через диоды подавать эту переменку ? или как еще решить проблему не меняя переменного напряжения цепей управления ?
    Последний раз редактировалось vamd; 15.10.2010 в 21:39.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    лучше через мост и с конденсатором

  3. #3

    По умолчанию

    это опробировалось на практике?

  4. #4

    По умолчанию

    если речь о плк на 24в - у него входы 0-24в. и естественно он переменке рад не будет...
    а плк100-220 вообще имеет входы типа "сухой контакт"...
    так что что то придумывать придется.

    и только с плк110 все входы на всех модификациях - 24в

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    да. конденсатор 0,1-0,5мкф

  6. #6

    По умолчанию

    а что значит
    " и только с плк110 все входы на всех модификациях - 24в " ?

    т.е. он подходит?

  7. #7

    По умолчанию

    плк 100 привезли на 220в.так что видимо придется переделывать и схему.

Ваши права