замена плк Idec на плк овен 100
здравствуйте.
в системе управления сдох плк фирмы Idec Fl1d.
хочу заменить его на плк овен.
на дискретные входа Fl1d подается переменное напряжение 24в (т.к. этот плк допускает Input Ac/dc).можно ли на входа плк100 например через диоды подавать эту переменку ? или как еще решить проблему не меняя переменного напряжения цепей управления ?
Последний раз редактировалось vamd; 15.10.2010 в 21:39.
-
лучше через мост и с конденсатором
-
это опробировалось на практике?
-
Супер Модератор
если речь о плк на 24в - у него входы 0-24в. и естественно он переменке рад не будет...
а плк100-220 вообще имеет входы типа "сухой контакт"...
так что что то придумывать придется.
и только с плк110 все входы на всех модификациях - 24в
-
да. конденсатор 0,1-0,5мкф
-
а что значит
" и только с плк110 все входы на всех модификациях - 24в " ?
т.е. он подходит?
-
плк 100 привезли на 220в.так что видимо придется переделывать и схему.