  1. #1

    По умолчанию переход плк100+мдвв на плк110+мв+му

    Прошу подсказку! В связи с модернизацией хочу перейти с ПЛК100 + МДВВ по протоколу ОВЕН на ПЛК110-60 +МВ110-16+МУ110-16, но тут только Модбас. В конфигурации предлаг. только MVA8, MVU8, MDVV. Остается - Univ.Mod.device и набор по 8 бит или регистры.Что использовать? У меня входа булевые, выхода-и буль часть ШИМ с период. 1сек скважн.2

  2. #2

    По умолчанию

    Однозначно Universal ModBus Device.
    Однозначно там где можно - опрашивать\записывать в модуях по маске.
    ШИМ можно на ПЛК делать.
    Если ШИМ надо и на модулях - тогда по регистрам для каждого выхода (по аналогии с МВУ8).

    С модулями MVA,MVU, MDVV предлагаю вообще не работать ни на ПЛК100 ни на ПЛК110.

  3. #3

    По умолчанию

    Вы уже все описали: использовать ПЛК110+МУ+МВ Universal ModBus Device.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
    42 сообщение
    Работа с Мх110 по ModBus. Пример приведен для ПЛК100. Работа с ПЛК110 кардинально отличаться не будет.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 14.10.2010 в 14:04.

  4. #4

    По умолчанию

    Благодарен за ответ, но: 1)пишу только на LD;2) работал без маски(неумею) ;3)в старом проекте по выходам использовал -Float variable(Write)? по входам-Unsigned variable(Listen);указанная Вами ссылка на примеры на ST без конфигурации или я ее не умею посмотреть. Как сконфигурироваться-просто по 8 бит входа и выхода Universal ModBus Device?