Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Pid_Reg2

  1. #1

    По умолчанию Pid_Reg2

    На ПЛК 150-220-У-М работали различные пид регуляторы из библиотеки Pid_Regulators. Был добавлен новый регулятор APID_PWM_W2 из библиотеки Pid_Reg2. Программа нормально компилируется и загружается в ПЛК, после чего он выдает сообщение "Неразрешенные ссылки на внешние POU" с указанием списка этих ссылок. Как с этим бороться?

  2. #2

    По умолчанию

    прошивка должна соответствовать библиотеке. надо прошить в более старшую версию. в принципе можно удалить из библитеки все функции помимо нужной+W2_anr и Dsp_a_pid. но лучше все таки прошиться на последнюю версию
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    попробовал перепрошить программой перепрошивки 2.10.5, следуя ее указаниям. первый раз мак определился, но после указания - снять перемычку, получил сообщение - контроллер не отвечает, и после этого плк ни на что не реагирует. что бы вы посоветовали в этой ситуации?

  4. #4

    По умолчанию

    пробовать перепрошить заново

  5. #5

    По умолчанию

    день без верхне платы помог перепрошивке

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •