Показано с 1 по 2 из 2

Тема: разьясните

  1. #1

    По умолчанию разьясните

    "В поле «Регистр №» задается номер регистра читаемого параметра; " - из инструкции. Что такое Регистр № 4х ?И дальше номер - это номер регистра без D?
    По поводу индикатора -"В поле «Бит №» задается номер бита (в ПЛК), связанный с индикатором". Могу ли задать как маркер или считать состояние маркера из заданного регстра?Если можно то как?http://www.owen.ru/forum/images/smilies/confused.gif

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Добрый день.
    В панели создаете чтение бита с адресом 0. Панель мастер.
    В ПЛК-конфигурации создаете модбас-слейв и добавляете 8 бит.
    первый бит из этих 8-ми будет читать панель.
    Убедитесь, что сетевые адреса и настройки совпадают.
    Лучше пользоваться modbus-rtu скорость 115200, 8, n, 1.
    Примеры есть на форуме в разделе плк полезности.
    В целом проблем возникнуть не должно.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •