разьясните
"В поле «Регистр №» задается номер регистра читаемого параметра; " - из инструкции. Что такое Регистр № 4х ?И дальше номер - это номер регистра без D?
По поводу индикатора -"В поле «Бит №» задается номер бита (в ПЛК), связанный с индикатором". Могу ли задать как маркер или считать состояние маркера из заданного регстра?Если можно то как?http://www.owen.ru/forum/images/smilies/confused.gif
-
Добрый день.
В панели создаете чтение бита с адресом 0. Панель мастер.
В ПЛК-конфигурации создаете модбас-слейв и добавляете 8 бит.
первый бит из этих 8-ми будет читать панель.
Убедитесь, что сетевые адреса и настройки совпадают.
Лучше пользоваться modbus-rtu скорость 115200, 8, n, 1.
Примеры есть на форуме в разделе плк полезности.
В целом проблем возникнуть не должно.