Тема: вопрос:плк в роле регулятора оборотов двигателя?

  1. #1

    По умолчанию вопрос:плк в роле регулятора оборотов двигателя?

    есть двигатель внутреннего сгорания. обороты двигателя считываем индуктивным датчиком с шестерни. датчик подключаем к плк. на выход плк подключаем драйвер шагового двигателя. шд связан с заслонкой карбюратора. сможет плк функционировать как регулятор оборотов, контролировать обороты двигателя?
    пример: обороты двигателя 5000 об/мин, возрастает нагрузка, обороты начинают снежатся, плк должен отследить падении оборотов приоткрыть дроссель карбюратора. поддерживая заданные обороты двигателя.
    система очень динамическая, при снятии нагрузка с двигателя за 1 сек двигателя набирает 5000 об/мин. сможет плк успеть отследить рост оборотов и сделать корректировку?

  2. #2

    По умолчанию

    есть уже несколько примеров, когда при тестировании двигателей используют плк.
    плк100-к

    входы могут опрашивать импульсы до 10 кгц.
    11 выход может выдавать пачки импульсов до 10кгц.
    время
    принятия решения программой по умолчанию (цикл плк) - 1мс.
    время реакции = опрос датчика + 2*цикл плк + управление выходом.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    регулировать справится,а вот мерять врядли

    если двигатель такой шустрый, основной проблемой здесь становится не быстродействие плк, а в измерении мгновенной скорости.(например 100раз в секунду надо обновлять скорость двигателя)
    либо на шестерне должно быть очень много зубов( большая частота+очень критично время цикла. лучше если будет аппаратная поддержка( подсчет количества импульсов за заданный интервал)) либо надо мерять период м/д импульсами с датчика.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 13.10.2010 в 17:36.

  4. #4

    По умолчанию

    объясните кто-нибудь, пожалуйста, как работает фб частотомер?
    если я правильно понял, то плк за 1 цикл опрашивает 1 раз датчик, а что будет, если за цикл датчик несколько раз выдаёт сигнал?

  5. #5

    По умолчанию

    По умолчанию ПЛК100 опрашивает входы с частотой 1КГц (обусловленно циклом ПЛК).
    Если импульсы будут приходить чаще - стоит использовать программыне подмодули счетчика. Описание работы программных подмодулей есть в Руководстве пользователя по PLC Configuration.