не связи с плк110
ПЛК110-60М
Не могу связать с компьютером.
Ни по RS232 (кабель КС1), ни по USB, ни по TCP-IP.
При попытке установить связь грит :
Последний онлайн сервис был завершен некорректно!
Номер сервиса:49, Номер ошибки: 80
Файл "source.dat" не читается.
Жмем кнопку ОК. Ошибка связи произошло отключение.
Уще раз ОК. Исходный файл не может быть считан
Как все это победить? Сам контроллер уже перепрошивал.
-
Супер Модератор
1/ проверьте кабель
2. проверьте настройки соединения по Rs-232.
3/ снимите лог гипертерминала.
-
у меня такая же шняга приключилась.
связь получилось установить только выполняя следующее:
- вкл. питание;
- жмешь и держишь кнопку старт на плк;
- когда держишь то коннекться по Rs232 - получается
только при этом слитает программа.
но хотя перепрошивка и форматирование тоже помогает но это уже криминал
-
Супер Модератор
а можно плк с такой шнягой нам один... по тому как пока не понятно в чем шняга...
-
удивительное рядом
вобщем зацепил его по Tcp. те-же проблемы.
под дурочка давай заливать в него готовую конфу. и чудо, он зацепился, файл загрузился без проблем. и теперь он вяжется по любому интерфейсу. плк был новый со склада.