Показано с 1 по 5 из 5

Тема: частотный преобразователь

  1. #1

    По умолчанию частотный преобразователь

    сегодня получил векторный частотный преобразователь пчв точно не помню маркировку. трёхфазный 1.5 к вт , размер 02.один из винтов на выходе U не откручивается и крепление под отвёртку срезалось.как теперь разобрать пчв ?

  2. #2

    По умолчанию

    и будет - ли на него в случае разборки сохраняться гарантия?

  3. #3

    По умолчанию

    решение нашёл сам.нужно открутить два винта.один сверху, другой спереди частотника . сзади есть металлическая пластина. под неё вставляется пара отвёрток с разной стороны и приложив немного усилий внутренности выходят назад.затем меняется винт на подходящий.собирается тоже легко.

  4. #4

    По умолчанию

    история с частотником имеет продолжение.решил проверить как будет пчв реагировать на обрыв фазы.включаю пчв , двигатель крутится (вместе с редуктором), отсоединяю одну фазу идущую на двигатель.двигатель останавливается а пчв не встаёт в аварию и не отключает выход.жду секунды три и сам выключаю частотник автоматом.дольше ждать не стал боясь сжечь двигатель.в настройках защита от потери фазы активирована.остальные предварительные настройки и автоматическую адаптацию (кажется так называется) двигателя сделал.почему не сработала защита? может она срабатывает попозже?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от слава к Посмотреть сообщение
    как будет пчв реагировать на обрыв фазы.включаю пчв , двигатель крутится (вместе с редуктором), отсоединяю одну фазу идущую на двигатель.двигатель останавливается а пчв не встаёт в аварию и не отключает выход.жду секунды три и сам выключаю частотник автоматом.дольше ждать не стал боясь сжечь двигатель.в настройках защита от потери фазы активирована.остальные предварительные настройки и автоматическую адаптацию (кажется так называется) двигателя сделал.почему не сработала защита? может она срабатывает попозже?
    уважаемый слава к!
    1. для гарантийных приборов существует общее правило:"в случае нарушения потребителем правил эксплуатации, в т.ч. самостоятельное вскрытие прибора, последний лишается права на бесплатное гарантийное обслуживание"
    неисправные приборы с гарантийным сроком мы обмениваем сразу при обращении клиента, а потом техническая экспертиза решает брак это или вина потребителя и сообщает ему.
    2. для пчв, мощностью до 1,5квт включительно, функции "резистивного торможения" и "защита от обрыва фазы нагрузки" не предусмотрены.

    с уважением! дементьев г.