    По умолчанию включение ву2 на трм-101 ри

    В этом году купили ТРМ-101 РИ взамен вышедшего из строя, теперь не могу заставить работать ВУ2 (4-20 мА) как основной, согласно старой ИЭ в приборе раньше был такой параметр как Out1, Out2 который и задавал работу через ВУ1 или ВУ2, сейчас такого параметра нет. Задавал границы регистрации - все равно на ЦИ горит только К1 и работает реле.
    Что надо сделать чтобы заработало ВУ2?

  2. #2

    По умолчанию

    сейчас у прибора первое выходное устройство жестко закреплено за пид-регулятором. вам нужен прибор трм101-ир