Тема: водонапорная башня

  1. #1

    По умолчанию водонапорная башня

    День добрый судари.

    Есть
    Водонапорная башня высота (ВБ) 8-12 м
    Глубина скважины до 100м со скважинным насосом.
    Это стандартное водо обеспечение малых городов , поселков ,сел.

    Надо
    Блок управления (БУ) поддержания уровня в ВБ
    Требования к БУ
    Состояния уровня брать с реле давления РД (Не на всех башнях можно ставить другие датчики , )
    Защита насоса
    1. от перекоса Фаз
    2. от пропадания фаз
    3. по рабочему току,
    4. току утечки.
    5. перегрев обмоток статора ( правда в 75% нет датчиков t0 )
    6. защита от холостого хода ( по току , осушение скважины)
    7. понижение производительности насоса (Были случи. Песок в заборе, далее промыв труб и результат замена 25% труб. Фиксировать время наполнения ВБ может быть и отдельным РД не ждать полного наполнения)

    Часть этих функций реализовано в ПКП1,УЗОТЭ-2У, САУ-М2.
    От трансформаторов тока отказываться не надо (хотя это дополнительные расходы)

    что можите предложить

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    поставьте частотник и отключите башню, как все делают. подробности в личку.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию

    есть альтернатива, токовый монитор перегрузка-работа-недозагрузка на насос (по току) сходи на сайт Adl там много чего интересного предлагают, там же смотри реле контроля фаз, что еще можно тут добавить, остальное ограничивает только фантазия %)
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)

  4. #4

    По умолчанию

    lara197a
    Это не нефтянка или травящий пищепром
    Это простые села и деревни
    Для них 200 зеленных гульденов потолок

    Kucherik
    спасибо

  5. #5

    По умолчанию

    какова мощность электродвигателя насоса?

  6. #6

    По умолчанию

    от 5 до 8 кват
    проблема
    Это башни Рожкорвского.
    Дешевых исполнений . В 75 % нет даже лестниц обслуживания.
    Думал использовать какое либо САУ .
    Видно остановлюсь на УЗОТЭ-2У или аналоге.
    Буду исходить из стоимости всего комплекта (+ трансформаторы тока). Подбираю реле давления (0,3 кг/см2 минимум) и счетчик моточасов для анализа загрузки ( по пункту 6,7)

    к Овну

    в одном из прайсов упоминается УФ монитор
    прошу ссылку для ознакомления
    Последний раз редактировалось Анатолий; 12.10.2010 в 00:30.

  7. #7

    По умолчанию

    поставьте пч, с дросселем и датчиком давленияс подогревом шкафчика.
    просто поймите, что на эксплуатации бр вы отдадите деньги в сумме еще большие.за электроэнергию, замену насосов (вы их "клацаете"), и зимние проблеммы с башней, чинку гидравлики, на зп касты электриков и канальщиков.

  8. #8

    По умолчанию

    Был похожий случай. Скважина 95м, насос на глубине 70 м. Насос 3 фазный 5,5 кВт. Было поставлено: 2 поплавка в башне (овеновские ПДУ) САУ-М7.Е в колодце, пускатель TESYS U с блоком управления типа LUCM. Работает год без обслуживания вообще. Бюджет шкафа автоматики 20 килорублей.

  9. #9

    По умолчанию

    Важна ДИАГНОСТИКА насоса и трубопровода и ЗАЩИТА двигателя погружного насоса .
    смотрите первый посыл.
    а здесь после перевыборов нет и Дооооооолго не будет денег.
    :-)) будьмо

  10. #10

    Talking фазовые превращения

    Коллеги, не забудьте что вода, если она стоит в задвижках, датчиках и т.д замерзает и расширяется в объеме.И потом уже эти железяки просто не работают.