Показано с 1 по 3 из 3

Тема: проблема с ТРМ201

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Unhappy проблема с ТРМ201

    Приобретены 4 шт. ТРМ201 с ключевым выходом.
    Должны работать с датчиком давления 4-20 мА 16 кг/см2
    На индикаторе должен отображаться уровень воды в ёмкости в метрах.
    Должна быть аварийная сигнализация при занижении/завышении уровня.

    Программируем:
    in.T - C4.20
    in.L - 0.0
    in.H - 160 (если в метрах)
    Sl.L - 2.5
    Sl.H - 6.0
    CmP - 4

    После этого имеем достаточно точное измерение водяного столба в метрах с одним знаком после запятой и никакой реакции релейного выхода. И так на каждом из приборов.
    Да, кроме того, при попытке прогона на полную шкалу идёт сработка реле при значении 30 (или 3,0 кг/см2).

    Что делаем не так?

  2. #2

    По умолчанию

    Как я понимаю, Вам нужно, чтобы реле включалось при выходе уровня за границы 2,5м и 6 м?
    Если Да, то Вы не правильно задаете логику работы прибора.
    Sl.L и Sl.H - Параметры для технолога, ограничивающие область возможного изменения датчика уставки оператором [ед.изм.]
    Для того, чтобы прибор работал так, как Вам нужно, необходимо:
    SP - 4.25
    HYST - 1.75
    CmP - 04

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Еще одна проблеме с ТРМ201:
    ПЛК150 - мастер, собирает данные с 5-и ТРМ201. Периодически на индикаторе ТРМ параметр принимает значение "0"(не дольше секунды), потом восстанавливается прежнее значение. Выключаю обмен - все нормально. Что можете посоветовать?
    Работаю с ПЛК Овен и не только...