    По умолчанию

    о! тогда следующий вопрос: похоже, что на фоне нормального опроса (19 переменных обновляются, пусть и медленно) одна переменная подвисает (вместе с циклическим счетчиком). причем, сегодня это одна, завтра другая и т.д. это может быть связано с выпадением переменной из цикла опроса или все-таки проблемы с мва? помогает записать что-либо в переменную и циклический счетчик ручками - тогда обмен возобновляется.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    это описание в примитивном смысле.
    скорее всего 140 переменных не успевает опросить...
    Скорее при времени цикла 1мс опрос одной переменной будет происходить в течении нескольких циклов.
    У меня сложилось впечатление,что Modbus-master в первую очередь опрашивает устройства, стоящие вверху конфигурации, обращение к последующим идет по остаточному принципу.Поэтому при наличии большого количества переменных на нескольких устройствах лучше самому организовать режим опроса в режиме by command. Перед посылкой очередного байта 0xFF надо проверять, чтобы командный канал обнулился после предыщего запроса.

  3. #13

    По умолчанию

    Опять же про by command. Можно ли опросить 1(2, 3...) переменную? Упустил из виду режим этот. Типа, сколько раз 255 записал, столько и опросов?