Добрый день. Подскажите пожадуйста связку программ для решения вопроса доступа к удаленому прибору ТРМ-200 посредством модемов ПМ-01.
Насколько я понял это можно осуществить с помощью Modbus OPC/DDE сервер Lectus и Scada OPM?
Добрый день. Подскажите пожадуйста связку программ для решения вопроса доступа к удаленому прибору ТРМ-200 посредством модемов ПМ-01.
Насколько я понял это можно осуществить с помощью Modbus OPC/DDE сервер Lectus и Scada OPM?
Scada Opm не подойдет однозначно.
вам потребуется любая Scada поддерживающая орс-технологию.
это практически все скада-истемы присутствующие на рынке (кроме орм :-))
большие ли задержки вносит канал связи через модемы(таймауты) (предсказуемые, непредсказуемые) для использования собственного по?
я имею ввиду: будет ли коректный обмен данными на своем по с использованием библиотек овен?
Последний раз редактировалось alex2k3; 06.10.2010 в 12:08.
большие и непредсказуемые :-)
для своего по это не проблема, т.к. вы сами можете выставлять задержки.
так свое по работает на основе библиотеки фирмы овен. мне непонятно сама библиотека сможет работать с такими таймаутами?
В библиотке реализован протокол ОВЕН, это протокол ASCII-типа, т.е. окончанием посылки служит символ, а не время ( как например в ModbusRTU). Остальные все задерки между запросами итд реализуете вы сами.
Какая у вас задача далее - если стандартная(отображать/хранить/управлять), на мой взгляд, общепринятое "коробочное" решение в виде Scada всегда лучше и дешевле чем своя программка.
а какую скаду порекомендуете для такой задачи?
Любую, поддерживающую OPC-технологию и modbus opc/dde сервер-Lectus.