Показано с 1 по 7 из 7

Тема: плк 100 горят все светодиоды

  1. #1

    По умолчанию плк 100 горят все светодиоды

    после долгого перерыва в работе(10 мес) включил контроллер, динамик пикает как обычно при загрузке далее горят все светодиоды. программа не выполняется.
    где-то на форуме было про проверку аккумулятора, еще не проверял. можно будет просто включить питание и дождаться заряда?

  2. #2

    По умолчанию

    выключите питание. нажмите кнопку старт. удерживайте. включите питание.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    На ПЛК100, только во время работы, происходит тоже самое - загораются все светодиоды (и входы и выходы), время в ПЛК останавливается, программа продолжает выполняться, но объект управления себя при этом странно ведет, пока не выяснили однозначно связано ли это с контроллером и этой странностью со светодиодами. Помогает выключение и выключение питания ПЛК, но не надолго, продолжительность нормальной работы разная. Отправил письмо в ОВЕН, ждемс что ответят.
    PS. Не знаю кто там у Вас за это отвечает, но вот такое замечание - Вы часто советуете обновить прошивку ПЛК. В случае ПЛК100 Вы как себе представляете это на объекте ? Это надо все провода отключить, чтобы вскрыть корпус, прошить, и заново все подключить. Идиотизм!!! (без личностей). Пришлось доработать корпус - прорезать каналы для проводов для оперативного снятия корпуса для прошивки. Вот у Контар сделано правильно - корпус снимается легко, ничто этому не мешает. Пожалуйста как то учтите это!!!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Для того, что бы не снимать корпус есть упдайт кор.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    04.09.2009
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    что такое "упдайт кор." ? можно поподробнее ?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Обновление программного обеспечения контроллеров ОВЕН ПЛК 100/150/154 с
    использованием комаманды UpdateCore.

    Для обновления ПО микроконтроллера с использованием ПО CoDeSys следует:

    1) Записать на жесткий диск ПК файл обновленного ПО микроконтроллера
    (например, UpdatePLC100.bin).
    2) Снять верхнюю крышку контроллера
    3) Подключить питание ПЛК.
    4) Соединить ПК с контроллером через любой из портов для программирования
    (COM-порт, порт Ethernet или USB).
    5) Запустить ПО CoDeSys.
    6) Выбрать команду "Онлайн | Подключение (Online | Login)" главного меню.
    7) Записать в память ПЛК файл обновленного ПО микроконтроллера: выбрать
    команду "Онлайн | Записать файл в ПЛК (Online | Write File to PLC)".
    8) На средней плате ПЛК – снять перемычку.
    9) Перейти на вкладку "Ресурсы" менеджера объектов и войти в режим
    "ПЛК Браузер (PLC-Browser)".
    10) Выбрать команду "UpdateCore". В поле отображения реакции ПЛК на
    введенную команду отобразится сообщение "Update OK".
    11) Вернуть перемычку на средней плате контроллера в исходное состояние.
    12) Нажать кнопку "Сброс".
    13) На этом процедура обновления ПО микроконтроллера завершается. Далее
    следует перейти к установке target-файла.

    Если перемычку снять и не ставить. то шейте когда угодно не снимая крышки
    Последний раз редактировалось lara197a; 05.01.2011 в 22:43.

  7. #7

    По умолчанию

    1. Зарядите аккумулятор - оставьте включенным на 2-3 часа.
    2. Проверьте остаточный заряд батареи