    Подскажите какие и сколько шагов нужно использовать для программы работающей по бесконечному циклу (управление КЗР) для регулирования температуры воздуха в помещении. КЗР установлен на подаче греющей воды в бойлер.

  2. #2

    Arrow

    Задействуй 2 программы по 1 шагу в каждой, например:
    1-я программа, 1-й шаг - тип шага "с переходом", переход на программу 10 и шаг 8
    10-я программа, 8-й шаг - тип шага "с переходом", переход на программу 1 и шаг 1
    Не забыть задать длительность шагов в обеих программах (например, по 240) и указать маштаб времени "часы - минуты"
    В служебных параметрах в пункте "поведение после востановления питания" задать "старт Пр1 Шаг1"
    У меня работает без проблем

  3. #3

    По умолчанию

    Зачем же делать так много лишних действий,все намного проще.Задействуйте 1 шаг 1 программы и зацикливаете его, для этого : шаг с переходом, условие перехода - по времени,а номер программы и шага для перхода =1, а по длительности шага,времени и поведение после восстановления питания все верно.

  4. #4

    Talking

    Пробовали и проще,с одним шагом...
    По окончанию времени отработки шага прибор шел на принудительную перезагрузку. По крайне мере из 7 штук 6 не воспринимали нормально один шаг

  5. #5

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от Potemkino Посмотреть сообщение
    Пробовали и проще,с одним шагом...
    По окончанию времени отработки шага прибор шел на принудительную перезагрузку. По крайне мере из 7 штук 6 не воспринимали нормально один шаг
    Это Вы что то страшное рассказываете
    За 2 года курирования прибора не видел, чтобы приборы ни с того ни с сего уходили в перезагрузку.
    Сделать бесконечный шаг нужно одним шагом.
    Условие перехода - если стало больше уставки (уставки в программе технолога).
    А саму уставку делаем недостижимой - например 9999

  6. #6

    Wink

    Просто выходит мы не додумались сделать проще...
    У нас переход рано или поздно все равно происходил , т.к мы работали по времени. Вы предлагаете вариант с недостижимой уставкой в программе технолога. Попробывали с одним шагом, все ок! Спасибо за совет!

  7. #7

    По умолчанию

    Подскажите как настроить авторегулирование на ТРМ 151-03

  8. #8

    Thumbs up

    Вам необходимо обратиться к руководству по эксплуатации, и выполнить пошагово инструкцию, приведенную в нем.
    Напоминаю, что автонастройка - не панацея от всех бед, и её результаты стоит проверить, а может и отредактировать.

  9. #9
    Алексей Кузнецов
    Гость

    Cool трм151

    Никак не можем переключить ТРМ-151-03 в режим работы "холодильник", - перестают работать выходные элементы ВЭ1 ВЭ2, может быть кто-то подскажет?.. дважды получали (и загружали) конфигурацию от группы поддержки все равно не получается.

  10. #10

    По умолчанию

    Для начала вам необходимо проверить саму конфигурацию, чтобы были задействованы ВЭ если же конфигурация нормальная, то, не забывая провести инициализацию прибора,записать конфигурацию,если не пройдет, тогда запишите другую модификацию, например 01 и убедитесь , что ВЭ заработали,снова запишите 03 модификацию.
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 12.11.2007 в 15:46.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •