Тема: pc - OPCOven - AC-4 - rs-485 - trm210

  1. #1

    По умолчанию pc - OPCOven - AC-4 - rs-485 - trm210

    пожалуйста помогите - хотябы советом.
    суть проблемы:
    имеем трм210 (версия программы V02.0022) и ас-4 - соединенные в сеть.
    запускаем конфигуратор - все работает нормально - обмен данными идет.
    пытаемся снять данные с помощю опсовен, лектусом и т.д. и ничего не получается уже все возможные комбинации перепробывали - в клиенте пишется что нет связи с устройством (адрес учли ).

    та же история и с мдвв.

    у кого есть опыт построения подобных схем и представители фирмы овен отзовитесь плиз.
    Последний раз редактировалось fire; 25.10.2010 в 10:46.

  2. #2

    По умолчанию

    с мдвв как раз все проще. вы после работы с мдвв конфигуратором и перед работой через Opc питание на мдвв сбрасывали?

  3. #3

    По умолчанию

    Николаев Андрей
    да, и сбрасывали то же

    дополню что приборы приблизительно 2008 гв - надеюсь это не проблемма

  4. #4

    По умолчанию

    Очень интересно... Тогда при чем здесь Lectus???
    Как я понимаю Вам надо настраивать OPC с протоколом ОВЕН...

  5. #5

    По умолчанию

    Я хотел сказать что пробовали присоединиться к трм210 OPCOven лектусом и еще каким-то опс сервером результат смотрели в опс-клиенте от айконикс (биплатный) - все попытки четны.

    И еще вопрос - в документации на трм210 - написано, что можно выбрать протокол обмена устройства - (модбас, овен) - на самом деле этой опции в приборе нет.
    Последний раз редактировалось fire; 26.10.2010 в 05:01.

  6. #6

    По умолчанию

    лектус с мдвв заработал - (читали с нетего адреса - разобрались).

    а вот трм210 - с лектусом работать не хочет - подскажите какие могут быть ньюансы?

    кстати у меня в настройках на трм вообше нет выбора протокола обмена, а в руководстве есть такой пункт - где же его искать?

  7. #7

    По умолчанию

    Служба поддержки фирмы "ОВЕН" отзовитесь пожалуйста

    Хотя бы дайте ответ на вопросы
    1) трм210 (версия программы V02.0022) - АС-4 - Modbus RTU - соединение возможно?
    2)трм210 (версия программы V02.0022) - АС-4 - OvenOPC - соединение возможно?
    3)трм210 (версия программы V02.0022) - АС-4 - Lectus (протокол Oven) - соединение возможно?
    4) Перепрошить (обновить версию программы) ТРМ210 (своими силами) - возможно?

    И еще как такое возможноооо?

    OPC Lectus - соединяется с МДВВ, а программа специально написанная для этого устройства (OPC драйвер
    Oven to RS-485) - нет?
    Последний раз редактировалось fire; 27.10.2010 в 09:21.

  8. #8

    По умолчанию

    Как Вы правильно заметили в ТРМ210 версии 2 функции поддержки протокола Modbus нет. Modbus в приборах серии ТРМ2хх появился только в 3-й версии (ТРМ210 v3. ...). Поэтому лектусом опросить не получится, соответственно нужен ОВЕН ОРС на протоколе ОВЕН.

    1. Подключил прибор ТРМ210, настроил параметры группы COMM (см. рисунок 1)

    2. Скачал с сайта ОВЕН ОРС сервер http://kipshop.ru/Soft/Commu/OwenOPC.zip
    3. Установил ОВЕН ОРС и настроил связь с ТРМ210. Включил направление (выбрал СОМ порт), изменил относительно настроек "по умолчанию" в ОРС только скорость, добавил прибор ТРМ210, указал его базовый адрес). Поставил галочку "автоматический преобразователь" (80% проблем при использовании этого ОРС - это не установленная галочка). Нажал кнопку выйти и сохранил настройки. См. рисунок 2.
    4. Проверил работу ОРС на MasterSCADA. Добавил "компьютер", "объект", ОРС сервер, ОРС переменные. См. рисунок 3.

    Все работает. Подключил без проблем!!!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Maximus; 27.10.2010 в 10:22.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    По вопросу самостоятельной прошивки ТРМ210: нет это не возможно. Если для Вас важно иметь поддержку протокола Modbus отправляйте прибор в сервисный центр ОВЕН.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо Maximus - галочка помогла - но хочется modbus.

    Если отправлять к вам то дорого и долго получается - у нас порядка 100 устройств и находимся мы в Томске.
    Может всетаки скинете нам прошивку, а мы сами ее установим.
    Последний раз редактировалось fire; 27.10.2010 в 13:19.