Показано с 1 по 2 из 2

Тема: сп270 помогите! не могу начать

  1. #1

    По умолчанию сп270 помогите! не могу начать

    начитался книжек, создал простейший проект, но панель невидит мой плк.... по мануалу делаю сторока в строку... по форуму - вроде всё понятно, а панель не видит плк ("потеря связи. порт Plc адрес№8")

    коллеги, выход один. во вложении проект сп270+плк150_i_m. посмотрите что не так? плз!!!!!!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar ПЛЗ.rar (34.6 Кб, Просмотров: 20)

  2. #2

    По умолчанию

    Возможно проблема в соединении ПЛК и панели. Причина: использование для загрузки программы и для связи одного и того же порта Debug. При Сбросе или Включении питания порт debug по кабелю определяет режим программирования(кабель КС1) или связи(кабель КС2).
    Чтобы этого избежать после загрузки программы создавайте загрузочный проект в ПЛК (меню онлайн), затем меняйте кабель и делайте Сброс ПЛК.

    Или загружайте программу через Ethernet. На это есть видеоинструкция на диске ПЛК.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •