Тема: плк+плк по Rs485

  1. #1

    По умолчанию плк+плк по Rs485

    доброе время суток! столкнулись с необходимостью подключения двух плк100 по Rs-485 интерфейсу. просмотрели форум на сайте, ничего, к сожалению, не нашли. хочется узнать, есть ли описания либо примеры по данному вопросу?

  2. #2

    По умолчанию

    Вопрос в том куда в ПЛК вписать адрес для работы по ModBus по 485? А раз некуда, то реализуйте свой протокол через Universal Network Module с использованием библиотеки UNM. Один мастер, остальные слейвы и погнали...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон12345 Посмотреть сообщение
    доброе время суток! столкнулись с необходимостью подключения двух плк100 по Rs-485 интерфейсу. просмотрели форум на сайте, ничего, к сожалению, не нашли. хочется узнать, есть ли описания либо примеры по данному вопросу?
    Двух ПЛК по интерфейсу к чему подключать? Или между собой?
    Цитата Сообщение от Boris3B Посмотреть сообщение
    Вопрос в том куда в ПЛК вписать адрес для работы по ModBus по 485? А раз некуда, то реализуйте свой протокол через Universal Network Module с использованием библиотеки UNM. Один мастер, остальные слейвы и погнали...
    Не надо никаких UNM...
    Если ПЛК подключаются к чему то - в каждом ПЛК добавляете в конфигурации ModBus Slave\добавляете нужные переменные.
    Если ПЛК подключаются между собой, то для одного настраивается ModBus Master, а для остальных ModBus Slave.

    Ну а как настроить очень подробно описано в РП по ПЛК...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Двух ПЛК по интерфейсу к чему подключать? Или между собой?
    Между собой...

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Не надо никаких UNM...
    Если ПЛК подключаются к чему то - в каждом ПЛК добавляете в конфигурации ModBus Slave\добавляете нужные переменные.
    Если ПЛК подключаются между собой, то для одного настраивается ModBus Master, а для остальных ModBus Slave.

    Ну а как настроить очень подробно описано в РП по ПЛК...
    Ну с мастером и слэйвом понятно. Не совсем ясно, какое имя (Slave Name) задавать в настройках модуля Owen Slave?

    А так же в добавленных подэлементах Unsigned variable: adress и Hash name, что в Modbus Mastr'e, что в slave'е.
    Последний раз редактировалось Антон12345; 01.10.2010 в 10:19.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Boris3B Посмотреть сообщение
    Вопрос в том куда в ПЛК вписать адрес для работы по ModBus по 485? А раз некуда, то реализуйте свой протокол через Universal Network Module с использованием библиотеки UNM. Один мастер, остальные слейвы и погнали...

    Через UNM немного не подходит, так как у нас задача заключается в следующем: Удаленный ПЛК (slave) опрашивает несколько устройств owen. А этот удаленный ПЛК нужно опрашивать. Соответственно с помощью ПЛК.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте. Делается все элементарно просто. В среде программирования Codesys переходите на вкладку ресурсы(Нижний левый угол). Во вкладке ресурсы выбираете элемент конфигурация ПЛК. В открывшемся меню выбираете название вашего плк и щелкаете по нему правой кнопкой мыши. Далее выбираете пункты Добавить подэлемент и выбираете либо Modbus Master либо Modbus Slave(в зависимости от контроллера). Указываете интерфейс и добавляете регистры. Более подробно это описано в руководстве по программированию на диске, который идет в комплекте с контроллером. Документ называется PLC Configuration.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Делается все элементарно просто. В среде программирования Codesys переходите на вкладку ресурсы(Нижний левый угол). Во вкладке ресурсы выбираете элемент конфигурация ПЛК. В открывшемся меню выбираете название вашего плк и щелкаете по нему правой кнопкой мыши. Далее выбираете пункты Добавить подэлемент и выбираете либо Modbus Master либо Modbus Slave(в зависимости от контроллера). Указываете интерфейс и добавляете регистры. Более подробно это описано в руководстве по программированию на диске, который идет в комплекте с контроллером. Документ называется PLC Configuration.
    А разве не Owen(Master) и Owen(Slave) ?
    Последний раз редактировалось Антон12345; 07.10.2010 в 08:31.

  8. #8

    По умолчанию

    Кому удобно - Owen Master Owen Slave.
    Тем, кто не знаком с протоколом ОВЕН - рекомендую ModBus

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо. С протоколом овен не получилсь, будем пытаться с Modbus.

  10. #10

    По умолчанию

    Получилось и по Modbus и по Овену, спасибо.