Тема: ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU

  1. #11

    По умолчанию

    пускай получаем 16 байт на то, чтобы записать в панель 1 регистр. 16 * 14 = 224 байта - это уже с учетом на затраты на протокол. так 224 заметно меньше 600 расчетных. а "панель должна декодировать, обработать, и квитировать" - надеюсь, что не будете меня уверять, что она "думает" на скорости 9600.

  2. #12

    По умолчанию

    т.е. я губу раскатал...

  3. #13

    По умолчанию

    поднял скорость с 9600 до 38400 - ощущение, что ничего не изменилось.

  4. #14

    По умолчанию

    1. проверьте коммуникационный интервал в панели.
    2. поставьте регистры в плк подряд по типу.
    3. на запись сделайте 0х10 команду (в плк).

  5. #15

    По умолчанию

    9600 бот (бит - если я правильно понимаю) делим на 8
    вообще-то на 10. стартовый бит, 8 бит данных, стоповый бит.

  6. #16

    По умолчанию

    ilya_sh - "на запись сделайте 0х10 команду (в плк)."

    А как? перерыл все настройки - ?

  7. #17

    По умолчанию

    в настройках конфигурации плк на подмодуле. сам проверил.

  8. #18

    По умолчанию

    Я настоятельно рекомендую, участником данной дискуссии почитать PLC_Configuration.pdf на диске ПЛК. И параметры, и особенности опроса ПЛК. Суть проблемы???