Показано с 1 по 5 из 5

Тема: проблемы со стыковкой плк63 и сп270

  1. #1

    По умолчанию проблемы со стыковкой плк63 и сп270

    Не получается у меня организовать двухсторонний обмен между ПЛК63 и СП270.
    По какому интерфейсу можно это сделать (232 или (и) 485 ) ?
    В конфигураторе виден только RS485 .Modbus объявить нельзя.

  2. #2

    По умолчанию

    вот пример посмотрите плк63+сп270
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    не получается открыть содержимое архива, в какой програме его открыть?

  4. #4

    По умолчанию

    Ну как максимум WinRAR. Как минимум - любая другая программа архиватор.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо за пример.
    а нет ли вас примера для обмена данными типа Bool

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •