    Какая будет задержка опроса модулей:

    Вариант1:
    ПЛК100-24.Р-L -- 1 шт.
    МДВВ-Р -- 13 шт.
    МВУ8-Р + МР1 -- 4 шт.

    Вариант2:
    ПЛК110-24.60.Р-L -- 1 шт.
    МВ110-224.16Д -- 8 шт.
    МУ110-224.8Р -- 19 шт.

    Все модули стоят рядом (до 3м). Скорость можно будет поднять до 115 kbps?
    Последний раз редактировалось drewbul; 16.12.2010 в 22:38.

  2. #12

    По умолчанию

    будет зависеть от протокола, количества опрашиваемых параметров, помех на линии.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #13
    Пользователь Аватар для drewbul
    Регистрация
    29.01.2010
    Адрес
    Николаев, Украина
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от кирилл валюнин Посмотреть сообщение
    будет зависеть от протокола, количества опрашиваемых параметров, помех на линии.
    протокол пусть овен, или какой самый быстрый. с нашей стороны ограничений нет.
    количество опрашиваемых параметров: Di - 160 шт, Do - 170 шт. соотв. 42 байта.
    помех на линии, предположим, нет.

  4. #14

    По умолчанию

    Второй вариант набора "железа", ModBus, работа с масками входов и выходов. 30 мс-для начала
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    все зависит от количества передаваемых переменных, а не от количества модулей, к примеру можно передавать на мдвв по маске состояние выходов, можно каждый выхлд записывать отдельно.
    в первом случае 1-пакет данных. во втором 2пакета.
    грубо(упрощенно излагая, не вникая в подробности) на скорости 115200 можно передать в средем 560 пакетов данных в секунду. от этого рассчитывается время межлу опросами.
    при загрузке >75% (от 560), могут начаться задержки и сбои.
    скорость уменьшается и время опроса увеличивают, если часто появляется ошибка связи(81).
    кроме того нужно смотреть за временем цикла плк, при необходимости увеличить(читать про модуль"статистик")

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    а почему плк 100, а не 110-60 часть входов/выходов можно было бы посадить на плк модули развести по двум 485 каналам.
    зачем му-8р, а не 16?
    у меня при использовании 9 мв110-16д и 5 му110-16р на одном 485 канале плк100, через пол года эксплуатации на скорости 115 стали возникать проблемы со связью, опустил до 57 уже восемь месяцев работает нормально. кабель и шкаф заземлен, все модули рядом.

  7. #17
    Пользователь Аватар для drewbul
    Регистрация
    29.01.2010
    Адрес
    Николаев, Украина
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    Второй вариант набора "железа", ModBus, работа с масками входов и выходов. 30 мс-для начала
    Я так понимаю, 30 мс - это для самого медленного вариата1 (ПЛК100 + МВУ8-Р + МР1).
    Если так, то отлично. Мне главное, чтобы не больше 500 мс. Так что можно будет поставить скорость 38400, с запасом надежности. Протокол Modbus даже лучше будет - стандартнее.
    Просто был разговор, что МВУ8+МР1 сильно тормозят, а на сколько сильно - не понятно. Может вообще несколько секунд задержка, вот я и спрашивал.
    Последний раз редактировалось drewbul; 19.12.2010 в 18:01.

  8. #18
    Пользователь Аватар для drewbul
    Регистрация
    29.01.2010
    Адрес
    Николаев, Украина
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    ...к примеру можно передавать на мдвв по маске состояние выходов, можно каждый выхлд записывать отдельно.
    в первом случае 1-пакет данных. во втором 2пакета...
    Я так понимаю, по маске лучше, но более сложно для программирования, так? Ну ничего, программерские задачки нас не пугают.

  9. #19
    Пользователь Аватар для drewbul
    Регистрация
    29.01.2010
    Адрес
    Николаев, Украина
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sber Посмотреть сообщение
    а почему плк 100, а не 110-60 часть входов/выходов можно было бы посадить на плк модули развести по двум 485 каналам.
    зачем му-8р, а не 16?
    ПЛК110-60 -- это был мой резервный вариант, но он дороже. На случай, если задержки у ПЛК100 и МВУ8-Р + МР1 будут неприемлимо большие. А если приемлимо, то зачем переплачивать...
    16-канальные модули выходов взять не могу, потому как нужны реле с индивидуальной развязкой и нормально-закрытыми контактами (16-ти канальные есть только с групповой).
    Последний раз редактировалось drewbul; 19.12.2010 в 18:04.

  10. #20

    По умолчанию

    в мву8 вам надо делать 8 посылок для управления 8 выходами. с мр1 - 16.
    для мдвв или для му110 записать 8 выходов можно одной посылкой. чтобы было понятно - одна посылка это как раз те самые 15-20 мс.
    считайте сами...