Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 41

Тема: терморегулирование и возможность дозирования вязкой жидкости в герметичной бочке...

  1. #1
    Пользователь Аватар для amatti73
    Регистрация
    25.09.2010
    Адрес
    УКРАИНА г.Днепропетровск
    Сообщений
    18

    По умолчанию терморегулирование и возможность дозирования вязкой жидкости в герметичной бочке...

    здравствуйте!
    будьте добры помогите с выбором...
    имеются 2 емкости а и в ( из нержавейки) в которых находится и расходуется вязкая жидкость как эпоксидная смола и отвердитель. жидкости в бочках находятся под давлением около 2 атмосфер для поддавливания к дозирующим насосам .
    задачи следующие...
    1. контролировать по факту верхний и нижний уровень жидкости в бочках и соответственно давать команду перекачивающим насосам при достижении низкого уровня - закачать новую порцию жидкости в бочку до верхнего уровня.
    2. контролировать и регулировать температуру жидкостей внутри каждой бочки. предположительно будут использоваться патронные нагреватели.
    температура жидкостей в бочках должна быть +40 градусов погрешность 2-3 градуса.
    3. каким образом можно дозировать смолу и отвердитель . перекачивающие-дозирующие насосы - шестеренного типа. привод от асинхронного двигателя с редуктором. возможно применение частотного преобразователя. цель- чтобы нажатием одной кнопки - по 2 параллельным линиям поступали в постоянной пропорции смола и отвердитель. время нажатия на кнопку= массе (объему) жидкости на выходе. т.е. в дальнейшем возможен и таймер-регулятор...
    надеюсь на вашу помощь!!!!
    спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    ИМХО, задача как будто специально для МВ110-224.4ТД.
    Последний раз редактировалось ART-MEDIUM; 25.09.2010 в 20:34.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    в понедельник отпишу. у нас на пр-ве сендвич панелей есть такой же клеевой узел.
    нужно посмотреть типы датчиков уровня.

  4. #4
    Пользователь Аватар для amatti73
    Регистрация
    25.09.2010
    Адрес
    УКРАИНА г.Днепропетровск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ART-MEDIUM Посмотреть сообщение
    ИМХО, задача как будто специально для МВ110-224.4ТД.
    Если можно - поподробнее!!! Пожалуйста...

  5. #5
    Пользователь Аватар для amatti73
    Регистрация
    25.09.2010
    Адрес
    УКРАИНА г.Днепропетровск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    в понедельник отпишу. у нас на пр-ве сендвич панелей есть такой же клеевой узел.
    нужно посмотреть типы датчиков уровня.

    Если можно - то не только сами датчики - а через что они подключены ОВЕН или нет и как смешиваются компоненты на вашей линии.
    Спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amatti73 Посмотреть сообщение
    Если можно - поподробнее!!! Пожалуйста...
    А чего тут подробнее?
    Ставишь емкости на тензодатчики или подвешиваешь на них - в зависимости от конструкции и веса. Заливаешь по верхний уровень - запоминаешь значение, сливаешь до нижнего - запоминаешь значение. Эти значения будут обозначать верхний и нижний уровени. Потом меряешь количество слитого - это будет калибровка расхода.
    Все!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    с тензодатчиками будет проблема в калибровке и точности.
    есть у нас и такие емкости на пр-ве газосиликатных блоков.
    все установки поставляли и монтировали немцы, точность примерно такая-500л воды по счетчику -460кг на весах.
    нас сразу предупредили, что для данных тех процессов это норма.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    с тензодатчиками будет проблема в калибровке и точности.
    Проблема была потому что у нас МВ110-224.4ТД не было!
    Про калибровку я уже объяснил, широко применяем этот метод при использовании гидростатических датчиков давления.
    А точность.... нежели Вам 32 разряда мало?
    ЗЫ. У тензодатчиков действительно есть недостаток - необходимость систематической калибровки. Но есть и преимущество - отсутствие прямого контакта с измеряемой средой, что особенно важно при агрессивных, вязких, клейких, диэлектрических и прочих пакостных средах, где использование кондуктометрических, поплавковых датчиков и датчиков давления проблематично.

  9. #9
    Пользователь Аватар для amatti73
    Регистрация
    25.09.2010
    Адрес
    УКРАИНА г.Днепропетровск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от art-medium Посмотреть сообщение
    а чего тут подробнее?
    ставишь емкости на тензодатчики или подвешиваешь на них - в зависимости от конструкции и веса. заливаешь по верхний уровень - запоминаешь значение, сливаешь до нижнего - запоминаешь значение. эти значения будут обозначать верхний и нижний уровени. потом меряешь количество слитого - это будет калибровка расхода.
    все! :d
    примерно ясно - как эти датчики выглядят??? у меня емкости имеют форму как газовый пропановый баллон - т.е. дутый низ и верх - только внизу юбка приварена чтоб на горизонтальную плоскость ставить можно было - так вот куда ж ставить этот тензодатчик???

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amatti73 Посмотреть сообщение
    примерно ясно - как эти датчики выглядят??? у меня емкости имеют форму как газовый пропановый баллон - т.е. дутый низ и верх - только внизу юбка приварена чтоб на горизонтальную плоскость ставить можно было - так вот куда ж ставить этот тензодатчик???
    Чаще всего тензодатчик выглядят как массивный металлический брусок. Ставят либо 3-4 датчика под юбку емкости (т.е. емкость юбкой опирается на тензодатчики), либо вешают емкость на один датчик, расположенный над ней на кронштейне или, скажем, потолочной балке. Второй вариант дороже "по железу", но дешевле по приборам: на две емкости понадобятся два датчика и два одноканальных МВ110....1ТД либо один четырехканальный МВ110....4ТД, который вроде вот-вот выйдет в продажу.
    Тензодатчиков довольно много в инете предлагается, цены не критичны.
    ИМХО овен мог бы дать более развернутые рекомендации по изготовителю тензодатчиков. Ведь свои приборы они наверняка испытывали с каким-то конкретным датчиком.
    Последний раз редактировалось ART-MEDIUM; 27.09.2010 в 16:49.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •