Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: плк63 время скана/шага. управление/просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию плк63 время скана/шага. управление/просмотр

    в рп написанно
    "Значение параметра «MinCycleLength» может быть задано равным нулю.
    Тогда в контроллере отключается контроль времени вызова цикла ПЛК.
    После выполнения предшествующего цикла и после выполнения всех сер-
    висных функций происходит вызов следующего цикла ПЛК. При этом не
    гарантируется строгое выполнение цикла через равные промежутки вре-
    мени, т.к. длительность выполнения сервисных функций может изменять-
    ся от цикла к циклу. "

    Как это сделать?
    Как я понимаю это самый "кайфовый" режим для внутренней операционки( т.е и экранчик будет чудно обновлятся и по сети все будет летать)?

    Куда это вы запрятали модуль статистики про который упоминается в рэ и ссылаются за подробностями РП, а вот там чегото невидать.
    Последний раз редактировалось pt200; 23.09.2010 в 01:05.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
    т.е и экранчик будет чудно обновлятся и по сети все будет летать)?
    В форуме между строк описана структурная схема данного контроллера.
    Так вот, экран не будет чудно обновляться, и сеть не будет летать.
    Вы просто не правильно программируете.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    модуля статистики в плк63 нет, соответственно нет упоминания в рп. есть в плк100\150. не то руководство?

  4. #4

    По умолчанию

    в плк 63 такой режим невозможен.
    прежде чем искать ошибки в плк просьба консультироваться здесь по методике программирования плк63.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 23.09.2010 в 11:04.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Я не ошибки ищу, а хочу сделать все по уму.( хотя подозрение на одну есть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=4540)

    Так, ну время вроде бы измерил. 1,6 мс в тяжелые моменты до 2,5 мс .
    Сколько надо выставить MinCycleLength чтобы и дисплей работал хорошо и OwenPoolMaster на 9600( хотя хотелось бы на 115200)?

    Давайте поднажмем. Осталось немного( с МСД разобраться и одним МВ110-1ВИ2( пока не приехал)) и я от вас отстану.
    Последний раз редактировалось pt200; 23.09.2010 в 11:24.

  6. #6

    По умолчанию

    поставить число 3

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    Wink

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    В форуме между строк описана структурная схема данного контроллера.
    Так вот, экран не будет чудно обновляться, и сеть не будет летать.
    Вы просто не правильно программируете.
    Пока время свободное появилось, можно пообщаться

    Позвольте узнать как правильно программировать под эти контроллеры?

  8. #8

    По умолчанию

    9 советов как запрограммировать плк63 :d
    1. понять какой принцип работы у плк вообще и у 63 в частности
    2. оптимизировать, оптимизировать и еще раз оптимизировать
    3. не допускать длительных по времени вычислительных задач, разбить их на куски, запускаемые в разные циклы.
    4. не опрашивать 10 раз в секунду параметр, к-й меняется раз в минуту
    5. не насиловать экран. мы не мультики снимаем.
    6. машины состояний - наше все.
    7. указатели - только если знаешь что это и другого выхода нет.
    8. если пишешь параметры - используй рекомендации по паузам.
    9. он может работать мастером, но Scada на нем не напишешь. для Scada используй плк100
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 24.09.2010 в 10:47.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    9 советов как похудеть запрограммировать плк63
    1. понять какой принцип работы у плк вообще и у 63 в частности
    2. оптимизировать, оптимизировать и еще раз оптимизировать
    3. не допускать длительных по времени вычислительных задач, разбить их на куски, запускаемые в разные циклы.
    4. не опрашивать 10 раз в секунду параметр, к-й меняется раз в минуту
    5. не насиловать экран. мы не мультики снимаем.
    6. машины состояний - наше все.
    7. указатели - только если знаешь что это и другого выхода нет.
    8. если пишешь параметры - используй рекомендации по паузам.
    9. Он может работать мастером, но SCADA на нем не напишешь. Для SCADA используй ПЛК100
    3,6 - самое отвратное в ПЛК ИМХО( во словечко модное ввернул)

    неясно с 8м пунктом( к чему относится?)

    и с 9м тоже( то что мастером работать может убедился, правда на ОВЕНЕ на 115200 чегото глючит, на тех же проводах Модбас летает без проблем)

  10. #10

    По умолчанию

    У ПЛК63 есть возможность записи/чтения из программы параметров меню, в том числе и аппаратной конфигурации. Вот к этому и относится пункт №8.

    №9 - Если кто-то хочет сделать из ПЛК63 систему, управляющую маленьким производством по 485, это невозможно. ПЛК63 затачивался как slave оконечное устройство с возможностью расширить входа/выхода за счет управления модулями расширения.
    Никакой скорости от него в этом деле ожидать нельзя.

    №6 - купите поваренную книгу и научитесь их готовить. Все просто, логично и быстро.