Показано с 1 по 5 из 5

Тема: плк 154 Im и бесконтактный индуктивный выключатель

  1. #1

    По умолчанию плк 154 Im и бесконтактный индуктивный выключатель

    Помогите пожалуйста чайнику. Подключил к ПЛК 154 IM датчик ВБ2.08М.52.2.1.1.К через дискретный вход ,в Codesys прописал через FREQ_MEASURE, нужно считать обороты двигателя (максимально 1500 оборотов В МИНУТУ, т.е. 25 Герц как я понимаю) у меня почему то больше 6 Гц не отображает. До ходит до 6-ти , и все хоть обороты и увеличиваются. Подскажите что делать?

  2. #2

    По умолчанию

    1. убрать фильтрацию

  3. #3

    По умолчанию

    а как это сделать?(извините чайник я)

  4. #4

    По умолчанию

    в настройка дискретных входов убрать фильтрацию в 1-цу. как это сделать, описано в документации на плк.

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо огромное!!! очень выручили!!!