Тема: значение напряжения сети

  1. #1

    По умолчанию значение напряжения сети

    Здравствуйте,

    Интересует решения для измерения напряжения трехфазной сети.
    3 фазы по 220 В, точность +/- 5 В.
    Важно, что бы датчик определял среднеквадратическое значение, т.е. True RMS. Это требование связано с тем, что на некоторых объектах форма сети может иметь искаженный синус.

    Правильно ли я понял, то датчики типа ОВЕН МВ110-2А измеряют мгновенное значение напряжения?

  2. #2

    По умолчанию

    мв110-2а измеряют мгновенное значение сигнала 0-10в. и в первую очередь предназначены для опроса датчиков с выходом 0-10в.

    линейка измерителей электроэнергии сейчас разрабатывается...